分享一下刚收到苏州的审图意见

  [复制链接]
     
发表于 2013-12-20 21:22:01 | 显示全部楼层
诚版主,这点跟审图老师沟通过了,这个的意思是:照明回路电源先进开关后进灯具。他说根据施工现场的反馈,小区域内部基本都是这样的
miao9 发表于 2013-12-6 10:52

这位审图的,瞎球扯……{:curse:}
     
发表于 2013-12-20 21:27:08 | 显示全部楼层
二、违反强制性标准
2、住户引入电源电缆进线超导体截面选择YJV-4×16+E16与负荷计算电流匹配(Ijs=36A) ...
miao9 发表于 2013-12-4 17:22

审图用词似不够规范。什么叫“强制性标准”?是想说“强制性条文”吗?
{:shutup:}
     
发表于 2013-12-20 22:27:01 | 显示全部楼层
审图用词似不够规范。什么叫“强制性标准”?是想说“强制性条文”吗?
{:shutup:}
大鼻山 发表于 2013-12-20 21:27


大鼻山搞错了吧?

“强制性标准”和“强制性条文”,各有各的含义:
GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》是“强制性标准”;
但是,强制性标准 GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》中的第 5.1.9、5.3.5 条,才是“强制性条文”。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
大鼻山 + 1 没错啊

查看全部评分

     
发表于 2013-12-20 22:32:01 | 显示全部楼层
看了大家的不少回帖,我以为大家都在讨论“强条”呢……{:tongue:}
     
发表于 2013-12-27 14:31:06 | 显示全部楼层
电源进户电缆的截面除应满足计算电流的要求外,主要由室外线路的长度(电压损失)决定。该条审图意见不妥。若无法确定外线长度,可仅留进户保护管,电缆型号规格由外线设计定。
     
发表于 2013-12-27 16:09:41 | 显示全部楼层
回复 18# miao9
呵呵,老师教的都是先进灯再到开关。
     
发表于 2013-12-27 16:15:42 | 显示全部楼层
回复 32# 大鼻山
呵呵,江苏审图分强制性条文和强制性标准,一般违反规范黑体字部分的就归类到强制性条文那里了,强制性标准是违反了规范里应的那些条文,就这样分的。
发表于 2013-12-27 16:28:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:19:59 | 显示全部楼层
回复 35# zhouke


    恩,其实这个可以不写的,但是他说需要在图上表示清楚,没办法所以只能照办了
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:22:48 | 显示全部楼层
回复 36# xingwangmei


    对啊,呵呵,而且听同学说电工手册也是先进灯具后进开关的做法