账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14541|回复: 39

分享一下刚收到苏州的审图意见

  [复制链接]
发表于 2013-12-4 17:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二、违反强制性标准:
2、住户引入电源电缆进线超导体截面选择YJV-4×16+E16与负荷计算电流匹配(Ijs=36A)不当。(GB50217-2007第B.0.3条)(低层)
   楼宅引入电源电缆进线超导体截面选择YJV-4×185㎜2与负荷计算电流匹配(Ijs=250A)不当(AW1、AW2)。(GB50217-2007第B.0.3条)
3、三相电源进户住家,同一平面常规照明插座回路未采用同相电压配置,不当。混相配电增加了用户用电的危害程度,及易产生错接,造成用电设备的破坏。(JGJ16-2008第3.1.3条)
三、其他问题:
1、室内配电回路电源干线宜沿开关路径敷设,更利于电源隔离及检修安全。(低层)
2、进线总箱电气系统图接地制式图示有误。


我的理解是:二.2.提的不合理,因为咱们一般选择导线截面是根据计算电流选择断路器,再根据断路器选择导线截面的;
               3.大概是指别墅的,一共四层,我是一层设一个总箱,三层设了一个分箱,可能设计是不合理的吧,不过以前做别的地方的别墅,没有被提过;
第三条的1,2都没理解啥意思,请教各位指点指点,谢谢了
发表于 2013-12-4 17:32:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-5 09:48:10 | 显示全部楼层
二、2  这条是说你的电缆选的有点大了,但这绝对不属于违反强制性条文,选小了才是违反强条。你要是够强硬,可以不改,考虑长远发展电缆大点没事。再说,你这是四层别墅,引16的线不算大,用户将来可能会增加其它你所不知的用电设备。
二、3  这条规范引用不够充分,依据来源硬是JGJ242-2011第6.2.3条,但这也只是属于一般性技术问题,不属于强条。要执行,你改图是必须的。
三、1  这条意见,有点主观意识了,依据不充分。
三、2  这条你改便是。
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:53:21 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    谢谢诚版的回复,昨天在住规里看到这条从新好好理解了一下,以前看的时候都没怎么认真思考,因为以前做的都没有被提过这个,第一次做苏州的项目就被提了,还不错呵呵呵
   第三条,诚版能不能帮忙给指点一下呀,谢谢了
发表于 2013-12-5 09:59:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-5 10:00:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:13:28 | 显示全部楼层
回复 3# Mr.Deng


    先谢谢回复哈,二、2,计算电流是36A,我选的50A的开关,所以16的电缆觉得不大,所以这条打算不改
               二、3,之前没有被提过这点,所以没太在意,现在打算改成分层设箱
               三、1,这个不是很明白,什么是沿开关路径敷设?(低层就是指点别墅)
               三、2,在进线总箱系统图里画的是常规接地,没有画重复接地,可能是因为这个吧
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:21:21 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚


    诚版主,想请问一下为什么住宅建筑电气设计规范是全文强制的,好像没找到里面有写全文强制?
   还有就是,第三条的第一个“室内配电回路电源干线宜沿开关路径敷设”是指什么意思?
   我做的别墅差不多都是是六七百平米的
发表于 2013-12-5 10:30:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:46:00 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚


    哦,谢谢诚版提醒,诚版,第三条能给说一下吗,不明白意思,不知道该怎么改?
     
发表于 2013-12-5 10:49:03 | 显示全部楼层
“干线沿开关路径敷设”没有依据,老的电工在没有图纸时干活也是在灯位拉通干线,相线引下到开关翻上到灯位。难不成相线要开关到开关单独拉一路吗?
发表于 2013-12-5 10:49:33 | 显示全部楼层
老诚看错了吧,翻了一下《工程建设标准强制性条文》2013版也没见把《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011全部汇编进去,只是全部汇编了《住宅建筑规范》GB50386电气条文,JGJ242-2011前言也只交代黑体字为强条。
发表于 2013-12-5 10:58:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-5 11:00:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:08:02 | 显示全部楼层
回复 12# Mr.Deng


    恩,呵呵网上没有找到可以看的《工程建设标准强制性条文》2013版,所以没找到诚版说得这点,谢谢提醒,请教一下,三、1,“室内配电回路电源干线宜沿开关路径敷设”是什么意思?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 13:15 , Processed in 0.094151 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表