民规7.1.4.4条

  [复制链接]
发表于 2014-1-7 19:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4 .由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
后半句怎么理解?
树干上配电应急照明PC级双电源前是不是要加断路器,不能用隔离开关?
发表于 2014-1-7 20:18:39 | 显示全部楼层
贴一下条文解释好吗,玩游戏机器卡...
     
发表于 2014-1-7 20:24:33 | 显示全部楼层
回复 2# yu990921

此条款《民规》没有条文说明。
     
发表于 2014-1-8 09:15:31 | 显示全部楼层
回复 1# 沫沫

楼主可以参考一下这个帖子:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
     
发表于 2014-1-8 09:54:54 | 显示全部楼层
个人意见,楼主理解的没错,凡是树干式配电,支线上的配电箱进线处要设断路器。
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:39:15 | 显示全部楼层
这条规定的原理是什么?
     
发表于 2014-1-8 12:52:41 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-1-8 13:10:34 | 显示全部楼层
是的,在我们这里,你的理解正确
     
发表于 2014-1-8 13:19:13 | 显示全部楼层
回复 7# sgf2002

个人猜测《民规》7.1.4条4款山寨于三版《手册》P58 (13)。
     
发表于 2014-1-9 09:29:37 | 显示全部楼层
这种说法在化工规范上看到多,比如HGT20540-1992中第3.1.16条车间变压器采用线路-变压器组接线方式。在车间变压器现场高压侧可不装设隔离开关。
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:09:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老师
     
发表于 2014-4-21 01:07:12 | 显示全部楼层
分箱总开关带保护可降低故障影响范围。
     
发表于 2014-6-7 15:47:23 | 显示全部楼层
看不到,初学者
     
发表于 2014-6-11 09:50:36 | 显示全部楼层
干线配电,进线都得设置