在网上看断路器灵敏度校验的帖子,基本上都谈到如果线路末端单相短路电流过小时,由于过流保护起不了作用,要改为接地保护,如果接地保护还算不过,就用剩余电流保护,这个思路应该说是没有问题,但我有一点没有搞明白吗,说出来请各位指点 在TN-S系统中,线路末端的相线-N线短路和相线-PE线短路,是不是算出来的短路电流是一致的?前提是忽略相线碰壳时的一点接触阻抗。 如果是纯粹的线路末端相线-N线短路,此时采用的接地保护、剩余电流保护还能起作用吗? 我认为与其采用接地保护、剩余电流保护,还可以考虑短路短延时保护,将短路电流倍数调低,现在的电子脱扣器不是可以从1.5倍开始吗?如果调低还不行,说明线路实在太长,行不通了 hitwb 发表于 2014-1-25 13:35 登录/注册后可看大图