楼主: wh843995607

[求助] 一个市政路灯系统图的疑惑

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-2-19 10:29:05 | 显示全部楼层
回复 27# wh843995607

1、RL1 老早老早就 OUT 了;
2、动作灵敏度可是个问题哦。
     
发表于 2014-2-19 10:31:35 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-2-19 10:35:21 | 显示全部楼层
没必要设RCD。如果设,再设个AFCI.
比RCD好用。
治学以诚 发表于 2014-2-19 09:55


老诚V5,居然给路灯“再设个AFCI”。{:lol:}
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:48:04 | 显示全部楼层
回复 31# 尺短寸长


    以前做民建都没有用过熔断器,也不知道这个怎么选择。尺短前辈,现在不out的熔断器选哪个啊。
     
发表于 2014-2-19 10:59:11 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-2-19 11:02:19 | 显示全部楼层
道路照明回路每个路灯处的熔断器选择
气体放电灯应将熔断器安装在镇流器的进电侧,熔丝应符合下列规定:
1  150W及以下应为4A;
2  250W应为6A;
3  400W应为10A;
4、1000W应为15A。
 楼主| 发表于 2014-2-19 11:04:40 | 显示全部楼层
回复 35# 尺短寸长

{:42:}{:42:}
     
发表于 2014-2-19 12:35:56 | 显示全部楼层
回复 37# wh843995607

18#楼系统图中“PL智能照明节能调控装置”的工作原理是?

请老诚指导一下。{:42:}
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:01:33 | 显示全部楼层
诚版,来说下吧。
     
发表于 2014-2-19 14:08:02 | 显示全部楼层
请问市政院电气做什么,路灯?
发表于 2014-2-19 14:17:17 | 显示全部楼层
路灯尖峰电流值是多少,多大的压降才是可靠安全的照明?这些数据怎么来的?保护电气电流值是多大适合的?比较一下照明设计手册与实际标准产品的数据的GE公司的产品http://www.gelighting.com/cn/products/led/prod_list.htm?cntry_code=chn&sub_id=&type=LED_5
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:20:48 | 显示全部楼层
回复 40# yangyang_pd


    对,路灯和市政泵站。
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:26:51 | 显示全部楼层
回复 41# L1L2L3


    谢谢,我看看。
     
发表于 2014-2-19 14:27:18 | 显示全部楼层
哦,一直以为水专业才能去市政院
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:28:06 | 显示全部楼层
回复 41# L1L2L3


    好像是产品啊。