楼主: wh843995607

[求助] 一个市政路灯系统图的疑惑

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:29:15 | 显示全部楼层
尺短前辈,单相L.E短路和单相L.N短路,哪个短路电流高一点啊。
发表于 2014-2-19 14:35:14 | 显示全部楼层
回复 45# wh843995607

是多高的灯,多长,多宽的路用多大的灯,用多大功率 电压值电流值
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:36:25 | 显示全部楼层
好像L,N单相短路要高一点。
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:44:46 | 显示全部楼层
回复 29# 尺短寸长


    嗯,计算电流错了,熔断器也偏小了。
     
发表于 2014-2-19 17:23:58 | 显示全部楼层
回复 48# wh843995607

TT 系统
L、N 单相短路电流比 L、PE 接地故障电流大。

TN-S 系统(L、N、PE 采用 5 芯电缆或 5 根导线共管)
L、N 单相短路电流比 L、PE 接地故障电流大(PE 线截面小于 N 线截面);
L、N 单相短路电流与 L、PE 接地故障电流一样大(PE 线截面等于 N 线截面)。
     
发表于 2014-2-19 17:26:38 | 显示全部楼层
TT 系统
L、N 单相短路电流比 L、PE 接地故障电流大——大都不在一个数量级上。

TN-S 系统(L、N、PE 采用 5 芯电缆或 5 根导线共管)
L、N 单相短路电流比 L、PE 接地故障电流大(PE 线截面小于 N 线截面)————在一个数量级上;
L、N 单相短路电流与 L、PE 接地故障电流一样大(PE 线截面等于 N 线截面)。
 楼主| 发表于 2014-2-19 17:34:55 | 显示全部楼层
回复 51# 尺短寸长

谢谢尺短前辈耐心指导。{:1_272:}
发表于 2014-2-19 17:41:09 | 显示全部楼层
TT系统2个接地极,系统涉及到半球电流,点电流源、线电流源、面电流元,接触电压的计算,不是这么算的
     
发表于 2014-2-19 17:44:29 | 显示全部楼层
回复 52# wh843995607

没看懂 18#楼系统图中“PL智能照明节能调控装置”。

明天请问问贵院的原设计人员,看能否给说明一下。
或请提供这个路灯配电箱的厂家给指导指导,我们大家学习学习。{:42:}
 楼主| 发表于 2014-2-19 17:56:31 | 显示全部楼层
回复 54# 尺短寸长


    恩呢,我找找看。
 楼主| 发表于 2014-2-19 17:58:33 | 显示全部楼层
今天下午找了一篇关于路灯配电的文章,好像是大鼻山前辈写的。 路灯配电系统若干问题的探讨.pdf (294.83 KB, 下载次数: 99) 挺有收获。
     
发表于 2014-2-19 18:02:22 | 显示全部楼层
哦,是这个——
http://www.jdzj.com/p38/2013-8-22/775277.html
SJD-LD-50 智能路灯节电器
     
发表于 2014-2-19 18:04:34 | 显示全部楼层
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... p;word=sjd-ld-50%20接线图&step_word=&ie=utf-8&in=4698&cl=2&lm=-1&st=&pn=1&rn=1&di=156481782822&ln=2&fr=ala0&&fmq=1392804192967_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=&ist=&jit=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.dzsc.com%2Fuploadfile%2Fcompany%2F326593%2Fc2201008041138210431714.jpg#pn1&-1&di156481782822&objURLhttp%3A%2F%2Fwww.dzsc.com%2Fuploadfile%2Fcompany%2F326593%2Fc2201008041138210431714.jpg&fromURLippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B1zfv_z%26e3Bv54AzdH3Fr6517vpAzdH3Ftgu54wpt5gAzdH3FndmclnAzdH3Fn8089da8aaba988nbd8n9a_z%26e3Bip4s&W480&H453&T9876&S34&TPjpg
     
发表于 2014-2-19 18:07:58 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-2-19 21:10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-2-20 08:03 编辑

回复 55# wh843995607

SJD-LD-50 智能路灯节电器 与 每个路灯采用降功率镇流器比较
1、节能效果的对比;
2、投资价格的对比;
3、运行寿命的对比;
……
等等。

55# wh843995607 已经跨入市政做道路照明,有机会给关心一下。

对了,大鼻山有这方面的数据没有,有的话烦请提供一下。