[求助] 关于现阶段按照新火规到底这些地方应该怎么画图?

 火.. [复制链接]
发表于 2014-4-14 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ligonggang 于 2014-4-14 16:08 编辑

一、3.1.6:系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

问题:1.这个强条的32点内设置隔离器在平面图上到底应该怎么画呢?大家能否按照自己的理解画个示意图我看看?

问题:2.20个报警回路总线采用封闭金属线槽通过地下车库的防火分区的墙时也要设置20个短路隔离模块吗?

问题:3.这里这个32是32个设备,还是32个地址编码?

二、4.3.1:联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

问题:现阶段消火栓系统给排水专业还不设计低压压力开关、流量开关和报警阀压力开关这些东西《消防给水及消火栓系统技术规范》2014年10月1日才执行,执行后水专业才画这几个开关),那么在5月1日~10月1日之间,电气专业的消火栓系统的火灾报警到底是按照新的火警规范设计还是按照老规范设计?如果按照新规范设计,人家水专业都没画这几个开关,我们没法设计,如果按照老火警规范,我们又不符合新规范.这个到底怎么解决呢?



发表于 2014-4-14 17:26:59 | 显示全部楼层
还有个问题,按老规范,模块和被控设备都画在被控设备所在的位置。但是,新火规要求模块相对集中,那么岂不是要将模块与被控设备之间的连接线在平面图上画出来。这个数量好像不好搞也
发表于 2014-4-15 09:01:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-15 09:06:10 | 显示全部楼层
我们人微言轻啊
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:25:37 | 显示全部楼层
哎,没有人回答我的问题{:cry:}
发表于 2014-4-15 09:31:07 | 显示全部楼层
感谢版主对“智能”系统构成的详细解释,好多东西都不了然,学习中
发表于 2014-4-15 09:31:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-15 09:46:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-15 11:13:39 | 显示全部楼层
回答ligonggang ,貌似在西南地区的培训会上,主讲说了的,喊大家不要那么死板,
     
发表于 2014-4-15 11:19:52 | 显示全部楼层
感觉说的是32个设备,,
压力信号是直接联动的消防泵,,取代原有的消火栓按钮硬线控制,没有如此信号,那只能说靠消火栓信号触发报警系统,再有系统去启动消防泵了
发表于 2014-4-15 11:48:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-15 12:34:55 | 显示全部楼层
貌似某鸟样本中有这个要求
     
发表于 2014-4-15 12:38:42 | 显示全部楼层
深感悲哀啊…………{:cry:}
发表于 2014-4-15 12:42:41 | 显示全部楼层
有啥好悲哀的呢,培训的时候也就这么说的,规范就这么编的,你要咋样,难道这么多“砖家”还赶不上你的脑壳。规范上不也说了,规范没规定的采用厂家样本吗,这和采用规范其实就统一了噻。
     
发表于 2014-4-15 12:45:36 | 显示全部楼层
审图人员要提意见,你咋办?