继续上深圳丁总部分宣贯内容: 1、消防控制室配备至少6人值班; 2、当无需设置手动控制盘时,对应的消防联 ... 大鼻山 发表于 2014-4-29 15:21 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
请教 大鼻山老师 6.2.18 3 楼空面积与总面积的比例为15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。 丁组长有没有这个实验 怎么做啊?这一步是不是留给厂家做啊 chipy 发表于 2014-4-29 21:48 登录/注册后可看大图
1、一般广播多大电压? 2、规范条文说明 电梯用EPS,貌似给这里矛盾啊?以丁老师口头为准,还是规范为准? chipy 发表于 2014-4-29 21:49 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
9.2.1 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在配电系统芮端为基本原则.宜设置在第A 级配电(箱)的出线端。在供电线路世漏电流大于500mA 时宜在其下一级配电柜(箱)设置。 对一个建筑,如何确定漏电电流是否大于500mA?如何确定下一级配电柜满足小于500mA。 建筑复杂,设备种类多,线路长,如何确定漏电电流呢? chipy 发表于 2014-4-29 21:57 登录/注册后可看大图
丁总强烈建议你们建筑专业不要出现这种镂空比例。否则电气很惨 大鼻山 发表于 2014-4-29 22:20 登录/注册后可看大图
1、广播几十伏上百伏; 2、老丁不推荐较大容量EPS,好像是针对照明用EPS。而对电梯配置EPS,他倒是推荐了 ... 大鼻山 发表于 2014-4-29 22:25 登录/注册后可看大图
老诚版主批评的一点没错。主讲人自己说话都前后矛盾,叫尔等草民如何判断。听课的要是有1/3老诚这样的人,宣贯会就能变成起作用的好会了。 yjgabc 发表于 2014-4-30 00:22 登录/注册后可看大图