4.1.6条看似包括了全部消防联动设备,但看其条文解释,却通篇只讲“可靠性要求较高的泡沫、气体灭火装置”?!喷洒泵、消火栓泵、消防风机等闭口未提? 大鼻山 发表于 2014-4-30 08:41 登录/注册后可看大图
气体、泡沫等自动灭火设施(包括防排烟设施等等),不同于常规的喷淋泵和消火栓泵联动控制,需要考虑防范误动,故才有两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑的联动控制要求。 喷淋泵和消火栓泵,哪来两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑的联动控制? 尺短寸长 发表于 2014-4-30 10:10 登录/注册后可看大图
现在我们先谈喷洒泵的2个联动触发信号应是什么: 根据《实施指南》(不是《火规》!)4.2.1.1条,这2个联动触发信号之一是湿式报警阀的压力开关动作信号; 那么另一个触发信号是什么呢?我认为理应是感烟/温探测器报警信号、或手动报警按钮动作信号、或消火栓按钮动作信号等之一。但这是《火规》或《指南》似乎都未明确的。 大鼻山 发表于 2014-4-30 10:36 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
开什么玩笑。 湿式报警阀的压力开关动作信号,一是作为直接启泵的触发信号,二是作为报警信号送FAS,然后通过联动控制器,作为系统的联动触发信号,发出启泵信号与直接启泵的触发信号形成冗余,哪里允许有“那么另一个触发信号是什么呢?我认为理应是感烟/温探测器报警信号、或手动报警按钮动作信号、或消火栓按钮动作信号等之一”这种想法存在。 去看《指南》的4.2.1.3(湿式自动喷水灭火系统)联动控制设计。 尺短寸长 发表于 2014-4-30 10:47 登录/注册后可看大图
这里的两个独立“与”信号,应该是 某个手报或探测器作为一个信号,而来自消火栓水系统中的压力开关等作为另一个信号,只有收到这样两个信号,并且在 压力开关等直接联锁启动失败的时候,由联动控制器 “联动控制” ced999 发表于 2014-4-30 11:00 登录/注册后可看大图
同时4.1.6应该也包括消防泵,和上述三条不矛盾 ced999 发表于 2014-4-30 11:00 登录/注册后可看大图