各种指南不能作为规范执行的依据。 东海龙王 发表于 2014-5-5 01:17 登录/注册后可看大图
晕,变化这么大,上月低刚出了两套图,都没按新规范搞啊,消火栓按钮现在是怎么处理,直接接烟感就可以了? 还是专设一个按钮信号动作反馈线(其实就是以前的消火栓启泵按钮线的路径,图不想删了)先直接去消防值班室,然后消防值班室中的消防控制器去启动消防泵。单独对待可以吧? 老康阁楼 发表于 2014-5-6 03:15 登录/注册后可看大图
继续上深圳丁总部分宣贯内容: 1、消防控制室配备至少6人值班; 2、当无需设置手动控制盘时,对应的消防联动控制器也可不放置于消防控制室; 3、主消防控制室应负责公共资源设备(如消防泵)的联动、控制; 4、压力开关等直接起泵,不属于《火规》规定的范畴,交由水消防完成(鼻注:实际上电气人员还须拉线); 5、对于线缆的阻燃和耐火要求较高;强调建筑或保护对象的本身安全(如选用不可燃材料); 6、高度强调火灾报警、疏散照明和消防器材(含灯具)认证等的重要性; 7、强调联动设备自成体系、独自为战,少受其他因素影响; 8、强调火灾确认的“与”逻辑关系,减少误动作; 9、广播本身可不带地址,它可实现自检; 10、防火阀不一定被监视,但要接受反馈信号; 11、虽然因漏电引起的火灾不到2%,但电气火灾监控还是要做;原因是&*(*&……%& 大鼻山 发表于 2014-4-29 15:21 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
我提到的这一条,大家明显无异议嘛! 大鼻山 发表于 2014-5-7 19:31 登录/注册后可看大图
我越俎代庖,一一回复楼主: 一、3.1.7“超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器…….等设备不应跨越避难层。”而3.2.3-2条规定,控制器只能设在消防控制室内。 我的问题是:控制器除了设在消防控制室内,还可以设在何处? 答复:无手动硬线控制要求的联动控制器,可以不设在消防控制室内。 大鼻山 发表于 2014-5-7 17:57 登录/注册后可看大图