这是我在度娘上搜到的防火门监控器的说明:
产品功能
防火门监控器可以用交流市电220V为防火门的联动闭门器或电磁门吸提供左右两个门的24V直流电源。
配置了大容量锂离子聚合物电池,为停电提供足够的维持时间。
后备电源具有过充过放电保护。
为各种事件和操作提供了海量记录存储功能。
具有灵活配置的通讯接口,可以根据需要选配不同的通讯模块。
输入输出具有短路断路保护和检测功能。
每个监控器都具有全球唯一识别码。
主备电源无缝切换,当主电源停电后,后备电源自动无延时启动。
利用网络可实现远程在线升级CPU程序及远程监控。
防火门监控器接收到消防控制信号(可以是有源信号也可以是无源信号)后将由CPU顺序控制左右两扇防火门的关闭。
防火门监控器有多种状态指示。
防火门监控器通过蜂鸣器和指示灯可以快速诊断和标识故障状态。
防火门监控器具有自检功能。
绿色环保设计,极宽的电压适应范围和高效的电压转换,防火门监控器自身功耗极低。
产品参数
1. 电源输入.交流市电220V或直流24V消防电源(可选)。
2. 消防信号输入1个。
3. 烟感信号输入1个。
4. 左右两个门的开启状态输入各一个。
5. 左右两个门的电磁门吸或联动闭门器各1个,输出电压24V直流,每路电流不小于200mA。
6. 常开和常闭干接点门状态输出各1路。
控制板接线说明
AC IN:交流电源输入。
-DC+:直流24v电源输入。如果提供消防专用24v电源,可以接在这里作为备份电源。
-FIRE+:消防信号输入。如果提供的是无源信号,需将J6跳针的1-2短路及3-4短路; 如果提供的是有源信号,需将J6跳针的2-3短路并注意输入极性一致。
GND S1 S2 S3:GND是输入信号的地线;S1和S2分别是左右门的门状态输入,可以通过软件指定为开门到位或关门到位状态,当前默认为开门到位状态,S3为烟感信号输入。
D9:电源指示灯。
D6:左侧门和右侧门的门状态指示灯。
-DOOR2+:输出控制端,顺序控制电磁门吸或电控闭门器的上电和断电。
-DOOR1+:输出控制端,顺序控制电磁门吸或电控闭门器的上电和断电。
-DC OUT+:为需要外接的警灯警笛提供直流电源供电。
NC1 NC2: 报警输出端.当报警发生时,报警继电器动作,干接点最大允许1A电流通过。
NC COM NO:门状态输出。
一个监控器好像只能监控一个防火门。如果有几个怎么办?
而且从说明上看就是控制器,不知道有没有一个控制多个控制器的监控器? |
|