账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18128|回复: 43

[问题探讨] 屋面女儿墙顶挂石材包裹,接闪器可否敷设在石材下面

 火.. [复制链接]
发表于 2014-4-28 11:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有3层高的公建,女儿墙上被干挂石材全部包裹,接闪网是否能敷设在石材下面,依据是什么?查了相关规范,没有相关的内容说明可以暗敷设在石材下面,,另有斜屋面是瓦片,在屋檐上的接闪网(避雷带)是否也能暗敷在瓦片下,请哪位高手能帮忙解释一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:52:45 | 显示全部楼层
没人回答,可怜{:24:}
     
发表于 2014-5-6 21:35:27 | 显示全部楼层
接闪网是否能敷设在石材下面,依据是什么?

是否能?
否!

依据是?
老诚会给依据。
     
发表于 2014-5-6 22:53:41 | 显示全部楼层
PS:老城是老尺的肚里蛔虫和贴身秘书
     
发表于 2014-5-6 22:59:25 | 显示全部楼层
接闪器还是明敷为好。可以考虑贴敷。
 楼主| 发表于 2014-5-6 23:17:08 | 显示全部楼层
GB50601中6.1.1.3  位于建筑物顶部的接闪导线可按工程设计文件要求暗敷在混凝土女儿墙或混凝土屋面内。当采用暗敷时,作为接闪导线的钢筋施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中第5章的规定。====是否可以作为依据
     
发表于 2014-5-7 00:27:43 | 显示全部楼层
是否可以作为依据?
否!
     
发表于 2014-5-7 02:55:42 | 显示全部楼层
接闪器,始终明敷好。
     
发表于 2014-5-7 09:06:27 | 显示全部楼层
防雷规范4.3.5 1 最后一句话,建筑物为多层建筑,切周围很少有人停留时,宜利用女儿墙压顶板内或者檐口内的钢筋作为接闪器。可否作为依据?

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
尺短寸长 + 3 注意:3层高的公建,是公建。

查看全部评分

     
发表于 2014-5-7 09:42:21 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-5-7 09:54:42 | 显示全部楼层
建筑物为多层建筑,与现有3层高的公建,有何不同?多层建筑一定是住宅吗?
发表于 2014-5-7 10:07:44 | 显示全部楼层
广东那边很多这样的建筑,比如别墅,就是要避雷带暗敷的,在屋面瓦或者现浇屋面里,但是他们会在屋角等很多地方做避雷短针,这个做法感觉也同样没有规范依据,比如避雷短针的设置间距要求等等,但是也都实施了。
还有,近年很多仿古建筑商业一条街,比如北京前门,那里的房子顶上倒是有明敷的避雷带,不过实在不好看。这样的建筑,层数低,明敷避雷带真的很影响建筑美观,且与建筑风格格格不入。
避雷带暗敷,真的不行么?
发表于 2014-5-7 11:53:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-7 12:20:36 | 显示全部楼层
老诚胆肥。{:1_274:}
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:53:21 | 显示全部楼层
回复 13# 治学以诚

按您的说法是不是就可以暗敷了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-25 09:15 , Processed in 0.076723 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表