账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: laoji626

[求助] 按照2013版规范,隔离模块的设置问题?

  [复制链接]
     
发表于 2014-4-29 12:43:29 | 显示全部楼层
实施指南不能当审图依据吧
     
 楼主| 发表于 2014-4-29 12:46:54 | 显示全部楼层
回复 12# 大鼻山


    查看了,确实是不能用了
     
 楼主| 发表于 2014-4-29 12:53:34 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚


    暂时不理这些技术上的能不能退场的问题,设计是按照地址编码做吧,按严格的,技术上的问题就交给各位大佬了{:lol:}
发表于 2014-4-29 13:58:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 ligonggang 于 2014-4-29 14:10 编辑

一个I/O(输入输出模块)占用几个地址编码?我记得都是按照2个,为什么刚才网上搜索的产品说I和O共用一个地址编码?
发表于 2014-4-29 14:19:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-29 14:42:06 | 显示全部楼层
一个I/O(输入输出模块)占一个地址点或者两个地址点是要看火灾报警产品厂家吧,有些厂家一个输入输出模块是两个地址点,有些是输出和反馈共用一个地址点。
     
发表于 2014-4-29 18:54:31 | 显示全部楼层

问过北大青鸟,输入输出模块是仅占一个地址码,其它厂家楼下补充..........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 14:52 , Processed in 0.057104 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表