账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dianqihtb87815

商业中的:肯德基、影院、剧院、餐饮、娱乐区预留了一个配电箱,判违规

  [复制链接]
     
发表于 2015-1-5 13:49:48 | 显示全部楼层
dak_lw 发表于 2015-1-5 11:19
这么大的商业,首先中央空调就是大的动力负荷,怎么能说没有大的动力负荷呢???

就算有动力,不是频繁启动(比如长时开启或变频运行)也不会对照明效果有影响
     
发表于 2015-1-16 17:33:31 | 显示全部楼层
动力与照明分开,在什么位置分开?比如电梯机房的照明和电梯控制箱是在电梯机房才分开的。
什么算动力负荷?排气扇算不算?家用空调算不算?“动力负荷”的概念哪个规范有明确?
想要分辨就觉得混乱啊!
埋头画图挣钱吧!
这些鸡毛蒜皮的小事,审图怎么说就怎么改吧。
发表于 2015-1-21 14:01:11 | 显示全部楼层
分是要分的,就是预留多大负荷
发表于 2015-2-3 10:44:09 | 显示全部楼层
我只是路过
     
发表于 2015-3-3 16:23:52 | 显示全部楼层
动力跟照明绝对的分开有时确实很难办到,预留配电箱没有什么不妥,估计设计的时候只是按大商业预留的,以后有没有动力设备很难说,不过可以在说明中交待一下后期根据负荷需要动照分开
     
发表于 2015-3-11 10:05:21 | 显示全部楼层
很多审图的就喜欢用这种原则性而广泛的条款来说事。其实原则两条
1、是否分别计费?
2、动力负荷是否影响照明。这个是要计算的,很多人计算不准,就只能分开了。实际很多情况下,如果回路不是很长,起动不是很频繁,是没有分的必要的。
实际计算来看,一般民建,如非为了满足上述的规范,没有分开的必要!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 02:35 , Processed in 0.057961 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表