[求助] 新火规强条:11.2.5 不同电压等级的线缆...................

  [复制链接]
发表于 2014-5-5 13:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火规强条:11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。具体设计时候那些线不能合用穿管?有报警2总线、DC24V电源线、消防专用电话线、手动直接控制专线这几种线,到底哪几个可以合用管或线槽,哪种必须单独穿管或者分割线槽出来?
     
发表于 2014-5-5 14:44:30 | 显示全部楼层
记得勿将消防广播线接入。
     
发表于 2014-5-5 15:38:58 | 显示全部楼层
回复 1# ligonggang
都分开来8,这样免得日后自己麻烦,呵呵
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:41:23 | 显示全部楼层
报警2总线、DC24V线、消防电话线、手动直接控制线这几种线,到底哪几个可以合用线槽呢?
     
发表于 2014-5-6 11:27:27 | 显示全部楼层

都可以合用。但要注意手动控制线要采用24V电压。
发表于 2014-5-6 11:34:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-6 11:37:30 | 显示全部楼层
具体产品有其特殊规定者,从其规定。
     
发表于 2014-5-6 12:52:24 | 显示全部楼层
报警2总线、DC24V线 一般可以共管,电话、广播单独穿管。
其他的酌情处理。
     
发表于 2014-5-6 12:59:54 | 显示全部楼层
偶们是报警、联动线、电话、广播、手动线、层显通讯线分别单独穿管。
     
发表于 2014-5-6 13:14:46 | 显示全部楼层
合了又如何,楼上各位除了规范条文和厂家样本,有谁知道实际后果
发表于 2014-5-6 13:42:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-6 14:03:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-6 14:34:49 | 显示全部楼层
GB 50166-2007
3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一 ...
治学以诚 发表于 2014-5-6 13:42


老诚,“不同电流类别”是啥意思?
     
发表于 2014-5-6 18:56:22 | 显示全部楼层
诚版在设计中报警干线,楼层竖井内具体如何执行此条,是分开线槽还是就说明加个隔板?做过的工程截个图看看呢
     
发表于 2014-5-6 18:57:59 | 显示全部楼层
先不管对错,施工验收规范提出这方面的条文是否也属于僭越呢?