防火卷帘的控制问题
《火规》
4.6 防火门及防火卷帘系统的联动控制设计
4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1. 8m 处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0. 5m~5m 内应设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
疑问1:
疏散通道上设置的防火卷帘——
为什么没有如同非疏散通道上设置的防火卷帘“并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落”的控制要求?
疑问2:
非疏散通道上设置的防火卷帘:手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降——
有无必要性?
PS
商场(商店)自动扶梯处的防火卷帘,通常均在自动扶梯防火卷帘的外侧(单侧)设置手动控制按钮。 |
|