账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] 就2014.5.14号全国视频宣贯会内容与丁宏军先生商榷

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-5-15 22:30:13 | 显示全部楼层
几根小木头的实验……这个几百万……不明觉厉。这个乱说不得,呵呵。新规范问题很多,废止或短时间内修编的可能性不大,只是苦了我们一帮苦逼的设计人员。
     
发表于 2014-5-16 08:54:11 | 显示全部楼层
回复 15# z405664385


    污染电网。。。
     
发表于 2014-5-16 09:22:13 | 显示全部楼层
嘿嘿 呵呵 哈哈
发表于 2014-5-16 10:57:36 | 显示全部楼层
回19# rainmen_73:关于火灾后全楼广播,丁组说此变化不增加费用,只要把广播功放分散到各楼层(或区域)。

   广播功放分散到各楼层(或区域),怎么配电?消防双电源供电,加上功放,是否要设消防小室?
发表于 2014-5-16 11:01:00 | 显示全部楼层
回43# 尺短寸长:2014.5.14全国视频宣贯会上,丁宏军先生要求湿式喷淋系统联动控制得按4.1.6条强制性条文规定,压力开关动作信号和探测器信号“与”逻辑组合才能起泵。

   这种说发违反GB 50084-2001(2005版)11.0.1条 湿式系统、干式系统的喷偷动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。

   按水规范做?还是按丁组说的做?
     
发表于 2014-5-16 11:10:25 | 显示全部楼层
回复 50# 入门者

2014.5.14全国视频宣贯会上,丁宏军先生要求湿式喷淋系统联动控制得按4.1.6条强制性条文规定,压力开关动作信号和探测器信号“与”逻辑组合才能起泵
这种说发违反GB 50084-2001(2005版)11.0.1条 湿式系统、干式系统的喷偷动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵

这两者之间,没有直接关系,它们分属 FAS 的消防联动控制和系统本身的联锁控制
     
发表于 2014-5-16 11:15:32 | 显示全部楼层
喷偷——喷头  
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:22:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-16 11:28:27 | 显示全部楼层
回复 53# 治学以诚

哪本水图集?

水图集控制电路图—— 系统自身的联锁控制肯定是:湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。

水图集控制电路图—— 有没有提到联动控制(FAS)?
     
发表于 2014-5-16 11:37:34 | 显示全部楼层
就湿式喷淋系统而言,个人认为水流指示器只是作为报警反馈信号,联动控制的触发信号,就应该采用湿式报警阀压力开关。

PS
采用压力开关动作信号和探测器信号“与”逻辑组合才能起泵、采用压力开关动作信号和水流指示器信号“与”逻辑组合才能起泵……
有嘛意思?
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:42:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:49:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-16 11:54:30 | 显示全部楼层
回复 56# 治学以诚

不是一回事。
     
发表于 2014-5-16 11:57:02 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-5-16 12:00:34 | 显示全部楼层
按丁组长讲法,是不是根本就不存在连锁控制这个环节了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 06:10 , Processed in 0.067671 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表