楼主: 治学以诚

[问题探讨] 就2014.5.14号全国视频宣贯会内容与丁宏军先生商榷

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-5-20 08:02:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:14:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-20 08:28:32 | 显示全部楼层
宣贯老师,丁某人,与你大概都是一个层次上的,雾沙沙
治学以诚 发表于 2014-5-20 08:16


雾沙沙——老诚,雾沙沙!!!

是报警阀压力开关动作后,去启泵?
还是启泵后,报警阀压力开关才动作?

老诚,你还乱讲胡说不?{:lol:}
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:34:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-20 08:47:57 | 显示全部楼层
常高压系统,电压力接点,控制稳压泵。
湿式报警阀压力开关只给信号。

电压力接点,接于干管上,靠管内绝对压力来起动稳压泵。常高压系统形式不一,稳压泵的位置不一定。不能绝对地说,泵起动,是湿式报警阀压力开关动作的充分条件,但是,能够肯定说,无论管内压力大小如何,泵不起动,湿式报警阀压力开关不动作。
因此,是泵起动在先,湿式报警阀压力开关动作在后,怎么可以用湿式报警阀压力开关去控制泵起动?不可以的。
电压力接点,能不能直接起主泵?也不可以的。因为,电压力接点是绝对压力,稍一变化,就起主泵是不可以的。只能先起稳压泵,再通过某种联动方式,起主泵。

就泵的控制、风机的控制来讲,2013规范文字表述,都是错误的。
治学以诚 发表于 2014-5-20 07:40


回复 125# 治学以诚
老诚的倔驴脾气,又犯了。
老诚,你们给排水专业设计人员,就这么教你的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:44:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:45:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-22 21:11:41 | 显示全部楼层
你们水专业就是这么给你提资的?
这么多年,老诚你就一直这么设计、这么审图的?
     
发表于 2014-5-22 21:21:55 | 显示全部楼层
110# 尺短寸长

110# 都给你老诚了。

唉!
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:27:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-22 21:45:58 | 显示全部楼层
一个泵房按道理讲,带的报警阀是有限的,虽然有限,但是,20多个报警阀的系统也是常见的。
而且分散布置, ...
治学以诚 发表于 2014-5-22 21:27


人家编制人员要拿老诚这个奇葩理由来为老诚解释为什么取消消火栓按钮直接启泵了。{:lol:}
     
发表于 2014-5-22 21:48:11 | 显示全部楼层
一个泵房按道理讲,带的消火栓按钮总是有限的,虽然有限,但是,几十个消火栓按钮甚至上百个的系统也是常见的。
而且分散布置,布设这个的起泵线,是困难的。而且也没有任何的价值
     
发表于 2014-5-22 21:56:28 | 显示全部楼层
这么多年来,老诚难道真没做过、真没审过哪怕是一个——不设稳压泵的临时高压自动喷水灭火系统。

老诚啊老诚,你到底怎么了 ???
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:03:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽