[求助] 住宅空调采用多联机形式,室外主机回路是否应设漏电保护装置

[复制链接]
发表于 2014-5-22 14:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问住宅每户空调采用多联机形式,主机设在户外设备平台上,主机回路是否应设漏电保护装置?
     
发表于 2014-5-22 15:21:07 | 显示全部楼层
固定设备,不需要
 楼主| 发表于 2014-5-22 15:37:14 | 显示全部楼层
主要是因为设在室外,GB13955有安装在户外的电器装置应设剩余电流保护装置一说
发表于 2014-5-22 15:59:45 | 显示全部楼层
君不见空调维修伤亡事故?
http://news.qingdaonews.com/qing ... content_9900844.htm
http://www.ktwxchina.com/2010/0602/353.html

JGJ242空调插座回路是宜装RCD

还是能装就装的好
     
发表于 2014-5-22 16:02:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2014-5-22 16:04 编辑

这两个规范,估计老诚都没兴趣批。
JGJ242说的是插座,室外机不是用插座供电的。违规操作,装满剩余电流保护又有什么用?
     
发表于 2014-5-22 17:19:44 | 显示全部楼层
这个我被审图提过,还是设上吧。