一小学教学楼,一万方,空调和照明单独供电好还是一起供电,每间教室一个照明箱好,就跟住宅一样。
发表于 2013-12-9 23:36:53 | 显示全部楼层
看一下新版的中小学校设计规范。
空调单独
相邻2个?教室可共用一个照明回路
每间一个照明箱(一般教室)完全没有必要。
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:10:53 | 显示全部楼层



    看了,一个电箱要拉好远。走道灯说宜集中控制,2.5方线快拉100米了,影响大吗?
发表于 2013-12-10 10:18:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-10 10:20 编辑

1.针对楼主所说补充一点:较长的距离应该在建筑物两端分别设置电箱,各管一半。比较合理。

2.其次,2.5的线拉100米
-------若是-教室照明不可能,看下规范就知道管的太多了;
-------若是走道照明,宜考虑增设电箱,当增设电箱困难时,2点建议:回路开关In不大于10A;回路容量(含镇流器功率)不大于1.0kW
        当增设电箱和2点建议都无法采用时,装设30mA瞬时动型剩余电流漏电保护。
     
发表于 2013-12-10 19:06:52 | 显示全部楼层
一小学教学楼,一万方,空调和照明单独供电好还是一起供电,每间教室一个照明箱好,就跟住宅一样。
sai2099 发表于 2013-12-9 21:07


没有必要,一般一个教室4个回路足够了,根据每层教室布局,每2~3个教室一个配电箱足够了。