单层1900平方米(45x42)总面积超过1万平面米。
半地下一层:停车库 4类 (不满足GB50067-97 9.0.7 条)
一层:厨房及 500人餐厅
二层:700人礼堂 (不满足GB50016-11.3.1.3条)
三层:办公
四、五职工宿舍
---------------------------------------------------
暖通、配排水专业条件:
1:只设分体空调
2:均满足排烟要求,不设机械排烟。
3:仅半地下车库设预作用喷淋。
-----------------------------------------------------
问题1:这种工程可否不设火灾自动报警系统?需要执行民规13.1.3么?
问题2:GB50016-2013 3.4.1条“具有消防联动功能的火灾报警系统保护对象中应设置消防控制室”。
这条如何理解?
如果区域内有N个需要火灾报警系统的建筑物,每个建筑物都要设一个消防控制室,再进行互联?
问题3:不属于GB50016-2006 11.4.1.2 11.4.1.3 条的丙类厂房,设不设火灾自动报警系统?
授人以鱼不如授人以渔,求各位能指出依据所在,多谢。
------------------------------------------------------