[求助] 火灾自动报警系统电梯应设几个模块?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-1 17:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我见到的大多数的项目电梯只设一个监控模块,但我见一本书说电梯应反馈运行/停止,正常/故障,开门/关门,所处楼层(1层)状态,那就应该要四个监视模块。请问应该怎么做,只设一个能行吗?
     
发表于 2014-7-2 08:14:41 | 显示全部楼层
那些应该是电梯监控方面的要求,火规虽然要求这些情况须传送给消防控制室显示,但联动控制的要求只有4.7.1条。
     
发表于 2014-7-2 10:04:40 | 显示全部楼层
在一个八十年代按香港标准设计的大酒店的消控室内看到过电梯运行模拟图,不知道这个是否由电梯厂家提供的
     
发表于 2014-7-3 15:54:48 | 显示全部楼层
按图集上设置就行了吧,一个输入输出模块向电梯提供迫降信号,并接收电梯迫降信号。电梯的运行状态一般可将电梯监控盘放在消防控制室内。

点评

同意!  发表于 2017-3-13 12:08
发表于 2014-9-19 10:45:27 | 显示全部楼层
消防电梯:1个电梯迫降模块,一束电梯楼层位置信号线。
普通客梯:1个电梯迫降模块,一束电梯楼层位置信号线。如果普通客梯电源箱加了直接切除的话,就多加2个非消防切除模块(主备电源各一个)。
     
发表于 2014-9-19 11:42:13 | 显示全部楼层
我的做法:一个控制点,4个反馈点。
一个控制模块,3个监视模块;监控模块带一个监视点
     
发表于 2014-9-30 16:46:34 | 显示全部楼层
普通电梯和消防电梯的做法一样:都是一个输入输出模块就行了;至于电梯层数显示等运行状态信号可在消防控制室设置电梯监控盘实现。