账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20731|回复: 48

[规范条文] 等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-19 13:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。
等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路?有必要吗?谁这么设计了?

点评

没有必要。局部等电位可以孤立就近与钢筋联接。  发表于 2014-11-19 15:31
     
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:12:34 | 显示全部楼层
MEB.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:14:33 | 显示全部楼层
上述图形中,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路了吗?
     
发表于 2014-11-19 13:28:04 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-19 13:14
上述图形中,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路了吗?

形成了。
     
发表于 2014-11-19 13:31:03 | 显示全部楼层
有淋浴设施卫生间内的LEB,无需做局部等电位箱间的连接线形成环形网路
     
发表于 2014-11-19 13:35:47 | 显示全部楼层
我的理解是从人身安全需要出发设置的等电位联结其实都只需要在局部有限空间满足等电位要求。一个建筑物内这样的空间有无数个,在同一楼层是连续的,但被隔墙或其它分隔物隔开,不同楼层也是自然隔开的。

点评

赞同。 等电位联结就是为了等电位,终极解决接触电压。没必要都连在一起,连了有时还可能坏事。  发表于 2014-11-19 15:34
     
 楼主| 发表于 2014-11-19 14:09:22 | 显示全部楼层
我一直认为MEB,LEB之间形成的是类似于树状的网络,而不是环状网路

点评

从满足人身安全角度,是否成网不是关键  发表于 2014-11-19 15:37
     
发表于 2014-11-19 14:10:27 | 显示全部楼层
我的理解:总等电位联结可以有效降低“预期接触电压”(能“刨去”建筑物外引电源线上的那段“故障电压”),特别是对TT系统而言,作用更为明显;局部等电位联结则因为范围更小,“预期接触电压”更小,对人身安全更有保障。

点评

赞同。  发表于 2014-11-19 15:38
     
发表于 2014-11-19 14:22:42 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-19 14:09
我一直认为MEB,LEB之间形成的是类似于树状的网络,而不是环状网路

不计较这个小问题了,反正它环上了的。{:smile:}

MEB.jpg

图中的PE干线——应该改为竖井内接地干线才对,是吧?

点评

我理解是这样  发表于 2014-11-24 13:20
发表于 2014-11-19 15:09:18 | 显示全部楼层

    闻总没注意到LEB跟楼板内的钢筋也连接了么,而,楼板内的钢筋又做了均压环与柱内主筋相连,而,柱内主筋又与MEB相连,最后,MEB又接到了接地干线,LEB与接地干线又连了。于是成环了。
    我好奇的在于,闻总这是哪套图集,是不是电子版本的,能否共享下?我看此图与《99(07)D501-1》 1-14页有点像,但终究不是。

点评

08D800-8 / P25。  发表于 2014-11-19 15:16
     
发表于 2014-11-19 15:14:56 | 显示全部楼层
number20105269 发表于 2014-11-19 15:09
闻总没注意到LEB跟楼板内的钢筋也连接了么,而,楼板内的钢筋又做了均压环与柱内主筋相连,而,柱内 ...

08D800-8 !
     
发表于 2014-11-19 15:32:46 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-19 13:14
上述图形中,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路了吗?

注意钢筋不自觉的充当了等电位联接导体
     
发表于 2014-11-19 15:36:55 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-19 14:09
我一直认为MEB,LEB之间形成的是类似于树状的网络,而不是环状网路

MEB 和 LEB没有任何关系

点评

你倒简单干脆  发表于 2014-11-19 15:38
     
发表于 2014-11-19 15:53:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-19 14:10
我的理解:总等电位联结可以有效降低“预期接触电压”(能“刨去”建筑物外引电源线上的那段“故障电压”) ...

那么在建筑内如果配电是TN,TT不同系统,等电位联结的实施要求该有区别吗
     
发表于 2014-11-19 16:01:03 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-11-19 15:53
那么在建筑内如果配电是TN,TT不同系统,等电位联结的实施要求该有区别吗

等电位联结和系统接地形式没有任何关系
等电位联结的作用就是“哪里不平哪有我!”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:18 , Processed in 0.084272 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表