账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 04D202-3《集中型电源应急照明系统》何去何从?

[复制链接]
     
发表于 2015-1-7 10:21:54 | 显示全部楼层
支持断电点亮。但光探讨条文不解决问题,即使审图认可,消防大队是否跟审图统一认识?
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:26:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-1-7 10:18
按新建规,一二级应独立,所以无论如何点亮,设计毫无疑问只能选择独立设置消防照明箱。但三级消防是宜独 ...

见8#楼——
若片面强调消防一、二级负荷供电的建筑物(未设置 FAS)自带蓄电池消防应急照明灯的供电可靠性,可能会导致发生火灾时,应急照明灯不能应急点亮,因为一直有电,非持续式应急照明灯无法点亮。

过分强调独立,也可能带来负面影响。
所以,如此说来,还是存在争议的。

     
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:28:42 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-1-7 10:21
支持断电点亮。但光探讨条文不解决问题,即使审图认可,消防大队是否跟审图统一认识?

救火拉照明市电,没商量。

我等P民,没有决定权是真的。
     
发表于 2015-1-7 10:32:09 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-7 10:26
见8#楼——
若片面强调消防一、二级负荷供电的建筑物(未设置 FAS)自带蓄电池消防应急照明灯的供电可靠 ...

我们所说争议不是一回事,我提到的是配电系统做法,您说的是点亮方式。归根到底,都有争议
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:49:27 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-1-7 10:32
我们所说争议不是一回事,我提到的是配电系统做法,您说的是点亮方式。归根到底,都有争议


我说的就是配电系统做法——过分强调独立,也可能带来负面影响。

比如:
未设置 FAS 或设置 FAS 却无消防联动控制,但消防用电负荷等级为一、二级 负荷,就这个麻烦。


     
发表于 2015-1-7 10:52:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-7 10:49
我说的就是配电系统做法——过分强调独立,也可能带来负面影响。

比如:

没FAS也好办。非消防进线开关失压脱扣,消防照明进线开关加分励脱扣,非消防(如有)失电信号切消防照明电源
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 11:02:54 | 显示全部楼层
非消防进线开关失压脱扣——那岂不是不能保证消防电源供电可靠性了吗?

试想,未发生火灾,你这路市电没电,“非消防进线开关失压脱扣”,“消防照明进线开关加分励脱扣”连带造成消防回路也没电,当心审图开你“整改”哦。{:lol:}

点评

非消防没电,当然要能点亮疏散照明。当然防火卷帘,备用照明一类的另说  发表于 2015-1-7 11:21
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:44:32 | 显示全部楼层
rainmen_73
非消防没电,当然要能点亮疏散照明。当然防火卷帘,备用照明一类的另说

尺短寸长
那这个疏散照明接消防接非消防,不就一回事了吗?
     
发表于 2015-1-7 17:51:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-7 16:44
rainmen_73 :
非消防没电,当然要能点亮疏散照明。当然防火卷帘,备用照明一类的另说

但还是有建规约束啊
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 20:34:01 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-1-7 17:51
但还是有建规约束啊

是滴是滴。

……现如今啊,《建规》电气章节也是越编越。。。。。。

看看本帖12#楼:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29546-1-1.html


再看看“天朝建筑电气实录”:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-1-1.html
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-6-1.html

{:shutup:}


     
发表于 2015-1-8 19:53:35 | 显示全部楼层
最近设计一小区应急照明全部采用24v低压供电。不知后续施工会不会采用!
这部分规范太模糊了!
发表于 2015-1-9 09:18:08 | 显示全部楼层
按照新建规,恐怕没有消防负荷等级是一、二级却不要求设FAS的了
     
发表于 2015-1-9 11:03:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-7 10:17
有 FAS,还凑合;
没 FAS,能咋办?

尺总,请问电井照明回路是接在应急照明箱中还是公共照明箱中,有的说电井属于配电间,要按配电间照明来要求?
     
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:20:24 | 显示全部楼层
有的说……要按配电间照明来要求——

这个配电间照明要求,“有的说”具体是什么要求?
     
发表于 2015-1-12 12:07:13 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-7 09:23
江苏省的图审意见(技术问答)明确提出不同意断电点亮“按常规系统设计方案设计的应急照明系统,当应急照明 ...

怎么我看到的说法是“应急照明灯具自带的蓄电池有第二电源特征,蓄电池逆变装置具有未端切换的特性呢”,这个也是江苏省的图审技术问答说法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 05:21 , Processed in 0.078909 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表