[问题探讨] 看看消火栓按钮到底该干啥

[复制链接]
发表于 2015-4-13 18:28:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-13 19:14:38 | 显示全部楼层

治学以诚 发表于 2015-4-13 18:28
规范编的不清不楚,丁先生宣贯后,让消防局人士,认定,消防栓按钮只能反馈信号,不能起泵,这种做法,实在是过分了。全世界都是消防栓作起泵按钮,不论任何系统,这个按钮的起泵功能都是必须的。

老诚能给出“全世界都是消防栓作起泵按钮,不论任何系统,这个按钮的起泵功能都是必须的”确凿依据否?
若能找出,当可发给新《火规》主编丁先生一阅。

至今大惑不解的是:
新《火规》主编丁先生为何禁止消火栓按钮直接启泵(指设有火灾自动报警系统的建筑工程)?
新《火规》主编丁先生解释的“消火栓按钮直接启泵降低启泵可靠性”,到底是何道理?
     
发表于 2015-4-13 22:34:38 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-3-7 23:43
手报是受灾群众用的,消火栓按钮是专业人员用的~

11.jpg
群众按左边,专业人员按右边?!

点评

哇,有这样装的,我一直以为启泵按钮都是装在消火栓箱内的。 详图集04S202《室内消火栓安装》 GB50045也是推荐安装在消火栓箱内;  发表于 2015-4-14 16:54
 楼主| 发表于 2015-4-14 08:37:30 | 显示全部楼层
规范考虑的是靠出口压力起泵,想问一下:是否打开消火栓,水会马上来(是否有个过程)
     
发表于 2015-4-14 08:48:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-14 08:37
规范考虑的是靠出口压力起泵,想问一下:是否打开消火栓,水会马上来(是否有个过程)

不管流量还是压力开关,这些都是自启动的信号。

问题是:(有FAS的建筑工程)干嘛毙了消火栓按钮手动启泵?消火栓按钮手动启泵不利于提高启泵可靠性吗?
发表于 2015-4-14 08:51:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-14 08:59:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:21:05 | 显示全部楼层
丁总的火规不是解释了吗:减少了布线量和穿管数量,提高了可靠性

点评

莫名其妙的解释。  发表于 2015-4-14 09:47
发表于 2015-4-14 09:31:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 09:51:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-14 10:03:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-14 10:04:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-14 10:06:54 | 显示全部楼层
老诚你光拿国内以前的东东说事不管用。{:dizzy:}
老诚能拿出“全世界都是消防栓作起泵按钮,不论任何系统,这个按钮的起泵功能都是必须的”确凿依据,才算本事。{:1_282:}
发表于 2015-4-14 10:20:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-14 10:28:53 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-14 10:20
你把谷歌请回来,我分分钟给你搞定。
自从谷歌哥走了,多年以来,我就没有进步过了。

台湾是中国不可分割的一部分,他们“不听话”设消火栓启泵按钮,就不能拿来作依据啦。

拿出“全世界都是消防栓作起泵按钮,不论任何系统,这个按钮的起泵功能都是必须的”的确凿依据才行啊,否则人家丁主编可能都不正眼瞧老诚你。{:sweat:}