账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

[规范条文] 关于常闭防火门监视

[复制链接]
     
发表于 2015-3-17 09:15:50 | 显示全部楼层
楼主的 IMG_20150316_174830_33845906.jpg 出处是?

也是挺奇葩的东东。
     
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:51:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-17 09:15
楼主的 IMG_20150316_174830_33845906.jpg 出处是?

也是挺奇葩的东东。

这个是第三届建筑电气与智能化节能技术发展论坛中电气热点问题探讨的部分内容。

点评

嚯,奇葩一朵。  发表于 2015-3-17 10:02
     
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:55:14 | 显示全部楼层
虽然不是什么权威性的东西,但论坛中都是大院的总工,至少代表了部分人的观点。

点评

看来将其入选“天朝建筑电气实录”一点不冤。  发表于 2015-3-17 10:01
     
发表于 2015-3-17 11:12:43 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-17 09:51
这个是第三届建筑电气与智能化节能技术发展论坛中电气热点问题探讨的部分内容。


http://bj.house.sina.com.cn/news/2014-12-01/16355945102677200646902.shtml

第三届建筑电气与智能化节能技术发展论坛在京召开
2014-12-01 16:35:32新浪房产(参与讨论)


  新浪乐居讯 2014年11月27日,由中国勘察设计协会建筑电气工程设计分会(以下简称电气分会)、中国建筑节能协会建筑电气与智能化节能专业委员会(以下简称电气节能专委会)主办,中国建设科技集团智能建筑电气传媒机构承办的“第三届建筑电气与智能化节能技术发展论坛暨影响中国智能建筑电气行业2014年度优秀品牌评选颁奖典礼”在北京新疆大厦隆重召开。

hbsjzsjy 发表于 2015-3-17 08:33
现在越来越迷茫了,请问《建筑电气》刊载的新火规问答中,其署名是《火灾自动报警系统设计规范》管理组,这个东东的法律效力是什么?等同规范编制组的补充解释?

从时间节点上看,楼主提供的这份资料,其观点(2014年11月27日举办的会议)【见第(7)条对常闭防火门增加了状态监视】可能就是受2014-9期《建筑电气》杂志上发表的新《火规》问答的误导所致。

新《火规》问答”信口开河,误人子弟。


     
发表于 2015-3-17 12:02:13 | 显示全部楼层
图片文件中,规范名称都写错了..太不严谨了..
火规就是这么出来的么..

点评

虽不中亦不远矣。  发表于 2015-3-17 12:25
     
发表于 2015-3-19 13:14:32 | 显示全部楼层
部分发言没了,但痕迹还在
     
发表于 2015-3-19 13:15:20 | 显示全部楼层
国内闯红灯过马路的比例也是相当的高
     
发表于 2015-3-19 13:16:02 | 显示全部楼层
规范都错了,审稿怎么审的?
     
发表于 2015-3-19 22:17:24 | 显示全部楼层
秋石 发表于 2015-3-19 13:16
规范都错了,审稿怎么审的?

虽然俺对这条虽有异议,但还是执行了,没招,老婆孩子等米下锅呢{:curse:}
     
 楼主| 发表于 2015-3-20 08:34:50 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-3-19 22:17
虽然俺对这条虽有异议,但还是执行了,没招,老婆孩子等米下锅呢

为什么从了?想必有理由吧?
     
发表于 2015-3-20 12:39:54 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-20 08:34
为什么从了?想必有理由吧?

想必是“人在屋檐下~~~~~”。
     
发表于 2015-3-23 11:52:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2015-3-23 12:04 编辑
hbsjzsjy 发表于 2015-3-20 08:34
为什么从了?想必有理由吧?

      首先,最近公司组织一次消防安全课,最后推销家庭消防安全套装,包括家用灭火器,家用感烟探测器,家用可燃气体探测器,防烟面具等,讲师说了,你们手上的手机一台几千块,全身行头上下也几千块,上某宝购物都是买买买!为什么就不愿意投资一两千块到安全产品上来呢,给家人多一份安全保障。有家有口的同事们听了颇有感触,纷纷解囊。
       其次,看了一期谈话节目,说的是中国游客在日本抢购买马桶盖事件,节目中各大V反思的是中国制造业的问题,我看到的却是国人对生活品质的要求提高了而中国的企业的观念却没有改变,导致产品在中国代工出口日本却又返销中国的情形。
       最后是地产项目中的刚需,除了新人外,还有更多的是改善性需求,我们每天努力工作,不都是为了让自已和家人的生活品质过得更好些么,所以国家开始酝酿下调二套房首付比例。
       或许有人质疑国人的生活水平是不是真的提高了,我承认国人的收入差距是在拉大,但是我地处三线小城,上下班时间也是堵得一B。我也相信这些个有车一族绝大多数是努力工作积极向上头脑灵光勤劳致富的平民百姓。{:lol:}       所以,增加个常闭防火门的监控,没什么大不了。只不过是规范编写得不够严谨罢了!

点评

赶脚是思想觉悟提高了  发表于 2015-3-23 14:20
编规范不严谨是极为要命的。{:sad:}  发表于 2015-3-23 13:19
     
 楼主| 发表于 2015-3-23 12:46:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2015-3-23 12:47 编辑

《 火规》4.6.1. 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。由《火规》附录A 可知,要求防火门监控系统显示内容是:具有反馈信号的的各类防火门、疏散门的的工作状态和故障状态等动态信息。
  合并后的《建规》.5.1 防火门的设置应符合下列规定:
    1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能
    2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识;
  现行《建规》.5.2 防火门的设置应符合下列规定:
1 应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;
2 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能
个人认为,规范规定的具有信号反馈功能的常开防火门应设置。至于常闭防火门要看建筑专业选择的产品是否具有具有信号反馈功能,如无可不必设置。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-23 12:56:23 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-23 12:46
《 火规》4.6.1. 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。由《火规》附 ...

有钱就任性,各大院总工们估计是基于这一点而达成的共识罢~
     
发表于 2015-3-23 13:16:49 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-23 12:46
《 火规》4.6.1. 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。由《火规》附 ...

个人认为,规范规定的具有信号反馈功能的常开防火门应设置。至于常闭防火门要看建筑专业选择的产品是否具有信号反馈功能,如无可不必设置。

问:
若建筑专业选择的常闭防火门产品具有信号反馈功能,又当如何?{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 15:37 , Processed in 0.093641 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表