账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 关于消防联动问题

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:27:14 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-7-22 12:32
建规8.4.1
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系 ...

当有火灾报警系统时,得上消防控制室。当没有火灾报警时,看了水专业规范,也要牵按钮到值班室。另外,还担心火规4.1.4
     
发表于 2015-7-22 14:36:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 14:27
当有火灾报警系统时,得上消防控制室。当没有火灾报警时,看了水专业规范,也要牵按钮到值班室。另外,还 ...

皮之不存,毛将焉附?

树欲静而风不止 你怕甚?

水专业规范也好,GP《火规》4.1.4 也罢,其前提条件是啥?
     
发表于 2015-7-22 14:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
还是那句话,不是因为消火栓系统,导致设置了自动报警。而是因为有了自动报警,消火栓才要接入自动报警。如尺总所言,消火栓是毛,自动报警是皮。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-22 14:59:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-7-22 15:01 编辑
fly55555555 发表于 2015-7-22 14:53
还是那句话,不是因为消火栓系统,导致设置了自动报警。而是因为有了自动报警,消火栓才要接入自动报警。如 ...


我的情况,一个小学校园,就一栋楼内做了火灾报警(没有联动),整个校区设置了消防泵房,为此我是否就得在学校设置消防控制室?
     
发表于 2015-7-22 15:18:37 | 显示全部楼层
那就区域报警主机放到值班室,配个消防泵的手动控制盘
 楼主| 发表于 2015-7-22 15:20:11 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-7-22 15:18
那就区域报警主机放到值班室,配个消防泵的手动控制盘

如是这样,有可能图审要求将值班室升级为消防控制室
 楼主| 发表于 2015-7-22 15:28:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-22 14:36
皮之不存,毛将焉附?

树欲静而风不止 你怕甚?

尺总的意思是:消防水泵不属于联动设备,就不需要设置消防控制室,也就无从谈起从消防控制室加手动控制线直接控制的问题?
     
发表于 2015-7-22 15:31:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 15:20
如是这样,有可能图审要求将值班室升级为消防控制室

如果这样做了值班室的照明配电箱电源等级得按二级做了,还有备用照明的问题。。。,但不这样当地的消防能过不,消防审查不同意了还得改,现实情况就是这样,你找谁说理去
     
发表于 2015-7-22 15:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 14:59
我的情况,一个小学校园,就一栋楼内做了火灾报警(没有联动),整个校区设置了消防泵房,为此我是否就 ...

如14楼意见,当前建筑同时设置了消火栓与自动报警的,按接入设计;仅消火栓的,按4.3.1条文说明中的无自动报警情况设计。
另摆如下理由:消火栓的联动触发信号是消火栓按钮的动作信号与该按钮所在报警区域内任一火灾探测器火手动报警按钮的报警信号。那么当本建筑消火栓按钮与火灾探测器/手动报警按钮不同时存在时,消火栓的联动触发信号就不存在。
 楼主| 发表于 2015-7-22 15:52:33 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-7-22 15:39
如14楼意见,当前建筑同时设置了消火栓与自动报警的,按接入设计;仅消火栓的,按4.3.1条文说明中的无自动 ...

仅仅是接入火灾报警吗?他要手控线,那就要设置消防控制室了
     
发表于 2015-7-22 18:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
我说的按接入设计,并没说仅仅是接入,而是按接入自动报警的情况去考虑。
发表于 2015-7-22 18:25:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 14:23
现在主要是因为火规4.1.4条(强条):消防水泵,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动控制 ...

您好,设置手动控制的原因是建立在设置火灾报警系统的情况下,所以我们先通过建规、民规来判断是否需要设置火灾报警系统,然后考虑是否包含联动原件,消火栓和消防泵在消防讲座时都列为消防联动设备,而按照火规3.4.1有联动就设置消控室;然后你说的东西来了,既然有了消控室设置手动线不矛盾,个人理解,不喜勿喷,欢迎大家一起讨论。
     
发表于 2015-7-23 14:11:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 15:28
尺总的意思是:消防水泵不属于联动设备,就不需要设置消防控制室,也就无从谈起从消防控制室加手动控制线 ...

此处不能叫手动控制盘。因为你没有联动。手动控制与报警没发生任何关系。

只能算水泵远程按钮控制箱!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-23 14:41:59 | 显示全部楼层
火灾报警有手控线,那就要设置消防控制室
 楼主| 发表于 2015-7-24 08:21:22 | 显示全部楼层
电气人生 发表于 2015-7-22 18:25
您好,设置手动控制的原因是建立在设置火灾报警系统的情况下,所以我们先通过建规、民规来判断是否需要设 ...

消防泵算联动设备,这点还有疑问?看看建规里的几个联动,不包括消防泵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 09:28 , Processed in 0.099679 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表