账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] 王主编高见,实在令人瞠目结舌

[复制链接]
     
发表于 2015-8-12 11:37:02 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:01
消火栓成百上千个,这麼多的消火栓并联起来引至消防水泵房,如果有个接点松动或断线消防水泵就不能启动

...

老诚版可否解释一下为啥消火栓按钮直接启泵的并联接法是不对的?
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:39:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 4 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-12 11:40:57 | 显示全部楼层
代老诚版主答:

1、IEC、GB 标准规定!
2、为确保可靠和安全!
     
发表于 2015-8-12 11:46:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:39
并联的,是起泵继电器长期失电, 这样无法保证,消防时,能使之得电。
平时,如果线路损坏,继电器仍然是 ...

理论上两者都是可行的,相对之下串联接法更为合理符合实际,这是我的理解。
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:47:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:48:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-12 11:50:57 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:47
可靠性分析,就差太多,几乎是100%与0相比


此说为过。

串联胜于并联,不用分析。
但是,王主编居然不知,实在是……实在是……

{:shutup:}
     
发表于 2015-8-12 11:58:45 | 显示全部楼层
{:lol:}在我年轻的时候,我是觉得两位大人解析是合理的……,因为有些东西我理解不了规范里或宣传课件的“内涵”{:titter:}
     
发表于 2015-8-12 12:28:46 | 显示全部楼层
尺总,前两天看建筑电气微信,说电气工程师俱乐部你有讲课哦,能否发个课件学习一下啊,不胜感激!谢谢!另外以为讲课的是诚版吗?山东意匠的陈总。
     
发表于 2015-8-12 13:38:34 | 显示全部楼层
板凳。开始听课
     
发表于 2015-8-12 16:57:48 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:39
并联的,是起泵继电器长期失电, 这样无法保证,消防时,能使之得电。
平时,如果线路损坏,继电器仍然是 ...

跟诚版涨姿势啊
     
发表于 2015-8-12 17:01:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-12 17:03 编辑
cw8296412 发表于 2015-8-12 12:28
尺总,前两天看建筑电气微信,说电气工程师俱乐部你有讲课哦,能否发个课件学习一下啊,不胜感激!谢谢!另 ...


http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30653-1-1.html

尺总已经把课件放在这个链接了!
     
发表于 2015-8-12 17:11:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-12 11:50
此说为过。

串联胜于并联,不用分析。

学习了!
请教一下两位总,以前消火栓按钮直接启泵好,还是现在的方式好呢。
个人认为还是现在的方式比较科学。
     
发表于 2015-8-12 17:17:43 | 显示全部楼层
无人说过现在的自动启泵方式不科学。

但是,以不安全不可靠的理由且拿并联接法手动启泵来说事,太不专业。
     
发表于 2015-8-12 17:20:00 | 显示全部楼层
比如,为确保可靠,自动启泵加消火栓按钮手动启泵,有何不可?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 11:32 , Processed in 0.071865 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表