[规范条文] 专家观点:关于《建筑设计防火规范》的共识性问题探讨 王金元

[复制链接]
     
发表于 2015-12-16 14:26:10 | 显示全部楼层
10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:..................应该是这样的,你选用线缆的耐火时间+你敷设的各种保护时间,要满足需求,孙兰的沿用其他规范的提法不适当-----------------这也是我前面提到的,其他“类共识”。。

点评

给你赞了  发表于 2015-12-16 14:32
发表于 2015-12-16 14:28:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-16 14:30:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-16 14:31:40 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2015-12-16 14:26
10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:..................应该是这样的 ...

你选用线缆的耐火时间——它故意不提有机绝缘。再者,防火规范对缆线的耐受温度也没提具体要求。

你敷设的各种保护时间——它说清楚了没有?设计如何来保证?


发表于 2015-12-16 14:34:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-16 14:38:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-16 14:28
我许多年不订杂志了,因为,如果看了文章我会忍不住去批的。
孙兰  
的专家观点我真的没看到,就是帖子 ...

1.3 总线短路隔离器
总线隔离器包括报警总线隔离器和电源总线隔离器……
发表于 2015-12-16 14:39:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-16 14:45:53 | 显示全部楼层
总线隔离器包括报警总线隔离器和电源总线隔离器;总线短路隔离器。。32。。。;的出台的背景是啥,大家考虑过吗?

点评

485总线时期,一只探测器故障,整个支线呈低阻抗状态。因此有此隔离器。  发表于 2015-12-16 14:49
     
发表于 2015-12-16 14:47:08 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-16 14:39
我说过
三大规范应复旧使用。
50116

现在还必须加上  50067电气章节。

愿闻其详。
     
发表于 2015-12-16 14:48:28 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2015-12-16 14:45
总线隔离器包括报警总线隔离器和电源总线隔离器;总线短路隔离器。。32。。。;的出台的背景是啥,大家考虑 ...

管它啥背景。

有规范依据否?
有相应产品否?

点评

485时期是正确的。有专业背景的  发表于 2015-12-16 14:52
发表于 2015-12-16 14:50:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-16 14:56:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-16 14:59:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-16 15:03:51 | 显示全部楼层
治学以诚
485时期是正确的。有专业背景的  发表于 9 分钟前

呵呵!
485时期是正确的。有专业背景的——485时期,有“电源总线隔离器”么?
     
发表于 2015-12-16 15:08:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2015-12-16 15:10 编辑

设计包括实施中,好多项目都是线路一串到底,线路出现问题后,影响范围大,故障查找排除时间长,想多出几个支路,而规范编制人又对CAN总线缺乏研究,就出台了一个这样的东东吧?