cqzrm 发表于 2016-1-5 21:51 8楼给出的Ig设置比短路保护兼做接地故障保护充分多了。0.2~1In, 80~500ms比短路保护容易多了。毕竟TN系统只 ...
使用道具 举报
尺短寸长 发表于 2016-1-8 11:16 提出的问题,与“8楼给出的Ig设置”,是两回事了。
消防应急照明专题帖子汇总
Tricity 发表于 2016-1-8 11:21 我理解P421针对的只是短路保护,接地故障放到人身防护里那章里了。
Tricity 发表于 2016-1-8 10:53 接地故障的校验在后面章节表格里以最长保护电缆长度的形式间接给出,如果要计算检验的话,须考虑单相磁脱扣 ...
Tricity 发表于 2016-1-8 14:38 这个校正系数不只是XT有,以往的系列好像也都有。
bzp4891 发表于 2016-1-8 16:45 以最长保护电缆长度的形式间接给出——这个仅仅考虑“短路故障”,还未计及“接地故障”,故计算最长保护电 ...