[问题探讨] 西门子供配电系统设计手册中的一个疑问?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-7 08:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示,红色箭头所指的线是称呼“N”线呢?还是应该称呼“PEN”线?
5.jpg

点评

英文原版是PEN  发表于 2016-3-7 09:07
发表于 2016-3-7 08:38:48 | 显示全部楼层
称“N"线准确
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-5-30 13:32:54 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2016-5-30 08:54
人往高处走,水往低处流。近处的零序电流绝大部分还是不会舍近求远的。个人觉得这图最不合适的地方不是引 ...

人往高处走,水往低处流。近处的零序电流绝大部分还是不会舍近求远的。个人觉得这图最不合适的地方不是引出了TN-C-S,而是变电所的配电柜内人为的搞个N、PE母排分开再来个一点连接干嘛,直接用一趟母排多好,就任“杂散电流”在这个母排里游荡又有何妨。

我认为,你还是没有从整个系统去考虑问题,只局限在变电站内母排的设置,认为不设置PE母排,将N与PE母排合二为一,设置PEN母排,“杂散电流”就会只在这个母排里游荡了;
引出了TN-C、TN-C-S出线,出线中的PEN及PE线是可以重复接地的,出线中的中性线电流可以通过重复接地装置与变电站中的PEN母排的接地装置产生“杂散电流”的,而“杂散电流”就不只是在PEN母排里游荡了。

“杂散电流”的影响到底有多大?危害有多大?(我只看到过有关专家的定性分析,还没看见过定量分析;)
设在建筑物内的变电站与设在建筑物外的变电站,其“杂散电流”的影响、危害是否相同……,各有多大?
“杂散电流”的影响、危害,与其他因素相比,谁更严重?
这些问题倒是值得好好探讨与研究!
     
发表于 2016-5-28 11:29:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-5-28 11:41 编辑
bzp4891 发表于 2016-3-7 08:50
我再引用另一个图,我觉得称呼“PEN”为好:

关于称呼“PEN"对,还是称呼'N"好?
1、如果对系统而言、对该母线的实际功能而言,应该称呼“PEN";
2、而对于出线的使用而言、防止中性线误接线而言,还是称呼'N"好。

对于上面第2条,也许会有疑问,疑问的关键点在于此图是一张错误的图纸:
1、图的关键点是二台变压器的中性线只能在低压柜处一点接地,防止中性点多处接地产生杂散电流;
2、而该图不但引出了TN——S制出线,还引出了TN——C——S制出线,TN——C——S制出线中PEN线是可以、并允许重复接地的,变压器中性线只能在低压柜处一点接地的情况就被破坏了,防止中性点多处接地产生杂散电流的美好愿望就被破灭了;所以,此图没有从整个系统去考虑问题,注定此图是一张错误的图纸。
3、该图只能引出TN——S制出线与TT制出线,不能引出TN——C制出线与TN——C——S制出线;为防止出线中的中性线N误接成'PEN线‘,还是称呼'N"好。
     
 楼主| 发表于 2016-3-7 08:41:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-7 08:42 编辑

图的底部为何又说“PEN导线必须沿着其整个线路进行单独布线”,这个所说的“PEN”线图上没有示意吗?
6.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-3-7 08:50:34 | 显示全部楼层
我再引用另一个图,我觉得称呼“PEN”为好:
7.jpg
     
发表于 2016-3-7 08:54:37 | 显示全部楼层
PEN线,很早就澄清了。

点评

西门子自己澄清的么?我也有点印象,好像就在我们论坛里  发表于 2016-3-7 08:59
发表于 2016-3-7 09:42:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-7 09:46:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-7 09:48:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-7 10:08:48 | 显示全部楼层
这是一个标准的变配电房中配电柜的系统示意图。
从示意图来看,引出的都TN-S系统,所以说那段母排是N排没有错。
但实际工程来看,这此电源系统是可以配出TN-C-S系统的,此时的PEN线是从上面所说的N排引出的,因此实际上此排是具有PEN性质的。所以图示中虽然英文定义为N,但图例中是带N和PE的标志。
     
发表于 2016-3-7 11:17:07 | 显示全部楼层
楼主能否上传一份西门子配电手册学习一下啊
     
 楼主| 发表于 2016-3-7 12:06:13 | 显示全部楼层
lchli002 发表于 2016-3-7 11:17
楼主能否上传一份西门子配电手册学习一下啊

在上传下载板块有http://www.jzdq.net.cn/club/thread-27853-1-8.html
8.jpg
     
发表于 2016-3-8 17:21:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2016-3-8 17:25 编辑

王老600问,称为PEN。
1.jpg
2.jpg
     
发表于 2016-3-8 17:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果接地故障电流也会从这段导体流过,那么它就是PEN。
发表于 2016-3-8 18:06:51 | 显示全部楼层
图中变电所主配电柜中的N排实际上是PEN排,因为从变压器端子引出至主配电柜这部分采用的电源进线是TN-C系统
     
发表于 2016-3-15 10:51:44 | 显示全部楼层
我认为是PEN,关键看其通过的电流性质及作用。