[求助] 断路器限流的疑惑

[复制链接]
发表于 2016-3-17 10:52:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:54:43 | 显示全部楼层
   
  请教:电子脱扣器的最终脱扣控制是靠电动斥力,还是靠脱扣线圈的强制脱扣?
发表于 2016-3-17 10:55:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 10:56:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 11:00:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 11:12:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-17 12:14:58 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2016-3-17 10:40
回13楼诚版: ......最大预期短路电流为5KA,......

   8楼可能没有表达清楚,再重新表达如下:

低压断路器分断能力与瞬动整定值没有关系哦,以NSX为例,N,F,H,L分别代表分断能力如下图所示:
3.jpg
 楼主| 发表于 2016-3-17 13:17:02 | 显示全部楼层

   回23楼bzp4891版主:低压断路器分断能力与瞬动整定值没有关系哦,......

   施耐德--级联与选择性--解释:
   “......当下级断路器出口处发生短路时该短路电流由于上级断路器的限流作用......,下级断路器的分断能力在上级断路器帮助下大大增强,超过了其额定分断能力”

   限流开始值与瞬动整定值没有关系,低压断路器分断能力与瞬动整定值没有关系。否则应有关系吧!

   下级断路器分断能力:C65a为4.5kA,C65N为6kA,DPN为4.5kA,DPNa为4.5kA等等。

点评

话题范围越来越大了,开始我以为只是讨论NSX双旋转触头的限流作用,这会一下又讨论到MCCB与MCB“级联”了。以微断C曲线为例,磁脱扣值是5In--10In两条直线,但是分断能力4.5kA已经远远大于磁脱扣值了  发表于 2016-3-17 13:29
     
发表于 2016-3-17 13:44:45 | 显示全部楼层
级联是指上下级串联的低压断路器,下级断路器的短路分断能力可以低于安装点的预期短路电流,但上级断路器的短路分断能力一定要大于安装点的预期短路电流。分断故障短路电流时,上级限流断路器触头因短路电流电动力会微微斥开产生电弧电压降,将短路电流限制到下级断路器分断能力范围内,有利于下级断路器分断短路电流,但上级断路器最终不脱扣,因而具有选择性。级联配合表一定是通过试验得出,由供应商提供给用户选择和使用。
发表于 2016-3-17 13:57:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 13:59:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 14:15:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 14:21:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-17 14:43:08 | 显示全部楼层

   请教:施耐德    保护  Micrologic5/6A或E脱扣单元 表中一些问题。

   L 长延时保护,Io是何含义,与Ir有什么不同;非脱扣时间(ms)、最大分断时间(ms)的物理含义。

点评

慢慢看,总会看明了。  发表于 2016-3-18 08:39
 楼主| 发表于 2016-3-17 14:50:45 | 显示全部楼层

   回29楼诚版: ......所以,配电技术的讨论是复杂的。

   楼顶提出的问题,是个弯弯绕的问题,热磁脱扣与电子脱扣,还有楼顶提到的短路短延时,几种功能交集在一起,理不出一个头绪。

   顺便问一个问题:短路短延时保护的三段保护功能是否必须采用电子脱扣器,才能实现。热磁脱扣没法实现。

点评

热磁脱扣器能实现的只有长延时L和短路瞬动I保护,无法实现短路短延时保护S,电子脱扣器可以。  发表于 2016-3-17 17:50