楼主: warrior0318

[问题探讨] 有没有带短延时脱扣器的塑壳断路器?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-12 20:50:57 | 显示全部楼层
施耐德Compact NSX和Compact NS塑壳断路器部分型号均有短路短延时,取决于断路器所装配的控制器型号,Compact NSX是Micrologic 5 / 6 A或E 电子脱扣单元,Compact NS是Micrologic 5/6/7 S或A或E或D或P或H。
并且有反时限和定时限两种选择,同时具有ZSI功能。
下图是Micrologic 5 / 6 A或E的特性。

Compact NS与之类似。

Image 47.jpg
     
发表于 2018-4-12 21:09:21 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-4-12 09:04
选择性也可以通过加熔断器,问题是巨大的短路电流产生的电磁场,,,呵呵这个老诚有见解,冷版叫老诚来讲 ...

断路器与熔断器之间,断路器与断路器之间除了常见的电流、时间选择性之外,断路器与断路器之间还有逻辑选择性、能量选择性,并且而已通过断路器的限流将选择性提升。

至于短路电流产生的电磁场,并且贴图罗列了一些限流断路器的结构、特性,我猜测楼主想表达短路电流产生的巨大电动力导致触头斥开很难保证选择性,这种情况确实存在。

不论框架与框架还是框架与塑壳,或者塑壳与塑壳之间,不论采用何种形式或者组合的选择性,都可以通过正确合理的整定在一定范围内满足选择性的需求,如果范围能达到下级断路器的极限分断能力,那么就是通常所说的全选择性,如果达不到,就是部分选择性。显然塑壳在一定电流范围内具有选择性,如果短路短延时可调,那么选择性可以进一提升达到极限分断能力,有些甚至可以通过限流而提升选择性超过下级的分断能力。
     
发表于 2018-4-13 09:14:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-4-14 14:11:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-10-11 11:10:43 | 显示全部楼层
总算找到了一个学习的好地方

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎有空常来坐坐!

查看全部评分

     
发表于 2019-2-26 16:12:14 | 显示全部楼层
选择性还以通过电流、能量实现吧
     
发表于 2020-9-24 13:49:01 | 显示全部楼层
MCCB有B类断路器,但Icw值都比较小
     
发表于 2024-10-14 09:08:11 | 显示全部楼层
不带控制器的没有,成本因素,一般都不带。
     
发表于 2024-10-15 18:48:07 | 显示全部楼层
施耐德、ABB、GE、常熟、人民等等电子式断路器都具备短延时整定功能。