账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 爱你大豆

[求助] 一个I/O模块能实现消防风机、消防水泵等消防设备的启停吗?

[复制链接]
发表于 2017-4-21 09:06:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-4-21 09:52:27 | 显示全部楼层
老诚的意思是模块按联动逻辑启动消防设备后,控制箱内应能够自行保证信号持续,即便随后在火灾中模块或线路故障后也不受影响的意思吧
     
 楼主| 发表于 2017-4-21 15:31:07 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-20 19:28
这个人是做施工的,他和你们总工一顿犟,他懂。你们总工根本不懂。

我也不知道怎么去协调处理这种事,作为设计人我确实不知道到底几个,很惭愧只能跑来向大家学习;我没法擅自同意增加模块,因为大家全是按一个模块设计的,规范图集上也画了一个;我也确实不懂施工的现实问题。。。。
     
 楼主| 发表于 2017-4-21 15:36:07 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2017-4-20 21:11
咨询了消防厂家,对消防设备而言,I/O模块的确对风机水泵是一对一的,我们图纸中以前也有此问题正修改

那按照西门前辈的意思还是一个模块吗?今天海湾厂家打电话来又是一顿犟。。他们还坚持两个。。最后气的总工也没办法解释了。。图集上就一个,我们就画一个!!!!

点评

图集不一定正确!几个风机我们就画几个模块!PS不是前辈,菜鸟一只  发表于 2017-4-22 13:33
发表于 2017-4-21 17:10:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-21 17:20:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-21 17:32:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-22 18:54:15 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-21 08:47
人家现行标准图16D也没允许啊 别乱扣帽子

请证明一下,我是哪个地方乱扣帽子了。

这是你的原话 "联动模块接通就起动,联动模块断开就停动,这种接线是错误的接线,16D与10D即是如此接线。"
贴个图证明下你乱扣帽子
从这张图你给讲讲 你所谓的 联动模块断开就停动 是如何实现的?
QQ截图20170422185210.jpg

点评

这是错误的。  发表于 2017-4-22 20:07
发表于 2017-4-22 19:06:06 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-21 17:20
rainmen_73 诚版也胡说啊。好好看看21页吧,KA4是哪个控制的?有没有自保持电路?
点评有道理,我以为, ...

是人家胡画 还是你自己乱说?
对于这个帖子 我得批评下治学以诚版主
麻烦您好好的把16D研究清楚 再来批评人家
规范 图集是有错误 但是要以理服人 不能乱扣帽子  


发表于 2017-4-22 19:07:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-21 17:32
我把16D图集编写人员的水平,看得还是太高了一点。
他们根本不懂消防设备控制技术,完全是胡画一通。

7楼 21楼 是你错了 不是人家编写错了

点评

7楼是猜了一下。21楼我是正确的。  发表于 2017-4-22 20:04
发表于 2017-4-22 20:02:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-22 20:18:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-22 20:23:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-22 20:44:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-22 20:47:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 04:26 , Processed in 0.084107 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表