账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[文章探讨] 2017年7期“多电源TN系统一点接地的误解剖析”之剖析

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-29 07:51:25 | 显示全部楼层

   再回40#楼sccat: 这问题吵了多少年了,来来去去都是这些东西。。。

   本想结帖了,看来类似作者陈谦、sccat等一批“xx组织”精英,都有另一种认识,再发几贴,共同清清各自的头脑。
 楼主| 发表于 2017-8-29 07:59:05 | 显示全部楼层

   剖析“多电源TN系统一点接地的误解剖析”一文的“2.4节 多电源系统在总配电屏内一点接地是首选推荐的做法”

   作者的语文水平太低,引起理解能力太差,《理解》中“满足电磁兼容性要求未必必须采取。”这句太正确了,“满足”意思很明确,就是杂散磁场不存在或者很微弱,所以不用“一点接地”。这从GB/T 16895.10-2010第444.4.6条,“......,在装置中流过的各部分电流之和不再为零,.....,产生杂散磁场。”,可理解为:反过来,当流过的各部分电流之和为零,没有杂散磁场,为什么必须非要一点接地呢?这简单的道理,作者和sccat都是不懂的,他们只知道瞎套标准和规范,不会去理解标准条文出来的原因和真正的含义。

   作者可能有意篡改《理解》的真实含义,特意丢弃“满足”2字,达到歪曲《理解》的原文意思。如果为此而“断词取义”,这种作法太不应该了。但愿不是如此,仅仅是语文水平太低。

   以上是入门者一面之词,希望作者和sccat,勇敢地站出来,说道说道拼弃“满足”这个词的原因,说的对的,我也能受教育。
     
发表于 2017-8-29 09:17:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-29 10:40:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:11:17 | 显示全部楼层

   为了更一步清晰的剖析,要理清下述的术语:之一

   多电源和电源转换

   按《GB/T 16895.10-2010/IEC 60364-1:2005》444.4.6和444.4.7的定义,2者有区别的。备用电源不会同一时间向负载供电,有转换过程。含有发电机的系统、2台变压器互为备用的系统等,都属于“电源转换”。

   按《GB/T 16895.10-2010  图44.R9B  在具有不当的三极开关的三相转换供电电源中中性电流流动》 ,即使“一点接地”,也有杂散电流存在。这种做法是被IEC、国标所否定掉的。如《建筑电气》2015年9期文章,就是错误例子。

   正确的做法,电源转换供电系统,应按《GB/T 16895.10-2010  图44.R9A》,必须用4极开关。
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:13:49 | 显示全部楼层

   大家注意到没有,“多电源TN系统一点接地的误解剖析”文中,图1与图2有本质的区别。

   图1,电源(变压器)是只有4根引出导体、不伦不类的、怪异的、电源中性点不接地的“ IT-TN-C系统”。

   图2,电源(变压器)是有5根引出导体、电源中性点接地的“正宗”的“ TN-S系统”。

   所以可能可以说:一点接地只适用只有4根引出导体、电源中性点不接地的“ IT-TN-C系统”。此结论还需进一部论证。
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:17:42 | 显示全部楼层

   “多电源TN系统一点接地的误解剖析” 2.2节极其混乱。到底在说多电源还是在说电源转换,好似什么都不是,又好似都是。
     
发表于 2017-8-30 10:52:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-31 08:01:24 | 显示全部楼层

   “多电源TN系统一点接地的误解剖析”的图2,本身是对的,是被IEC打了大叉的图(见GB/T 16895.10-2010  图44.R9B),但这种错误的东东,被用来剖析《理解》一文,显得不伦不类了。这将在后面帖子进一论及。

   图2,算什么?算“多电源”吗,为什么丢弃另外电源2,是不是电源1、电源2同时供电不算“多电源”了。片面地只用电源1来分析,如同井底之蛙看到的天空,就代表整个天空一样。这是一个低级的常识问题也不知道,不可思义。

   图2,算什么?算“电源转换”吗,为什么不按《GB/T 16895.10-2010  图44.R9A》,看不到图44.R9A吗?对一开口IEC,闭口IEC的“精英”,实在太不可思义了。也许是一贯的、不求甚解的毛病所至(在一篇讨论防雷的帖子中指出过一样)。

   
 楼主| 发表于 2017-8-31 08:03:55 | 显示全部楼层

   再回40#楼sccat: 这问题吵了多少年了,来来去去都是这些东西。。。

   我的担心变成了现实:千万不要像“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者一样,也“缩”起来。

   胆怯了,这不是一个“精英”的风格:不阴不不阳的“露”了一下,就“缩”了回去。比起治学以诚、大鼻山、尺短寸长等老师,那差得太远了,他们都能在论坛平台上直面全国电气工作者,发表自己技术观点,讨论自己的论文。
 楼主| 发表于 2017-8-31 08:14:25 | 显示全部楼层

   为了更一步清晰的剖析,要理清下述的术语:之二

   单母线分段系统中,对“分段”的理解
   
   一般有5条母线
   只断1条相母线,是“分段”系统吗?大家一致会说,这怎能算是“分段”。
   只断2条相母线,是“分段”系统吗?大家一致会说,这怎能算是“分段”。
   只断3条相母线,是“分段”系统吗?有人会说,这是“真正”的“分段”,看多数论文,就是这样认为的,几乎清一色只断3条母线。“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者也是这认为。
   断4条母线,是“分段”系统吗?有人会说,这不是“分段”,看多数论文,就是这样认为的,几乎没有“断”4条母线。“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者也是这认为,文中看不到断4条母线的影子。
   断5条母线,是“分段”系统吗?有人会说,这更不是“分段”,PE母线不准断的。(提醒:PE母线可断开,但通过接地网还是相连的。)

   入门者认为:断5条母线,才是完全的“分段”,其它“分段”充其量是“部分分段”。

   断5条母线,不同电源的相电流、中性线电流、PE线电流自成系统,与其它电源各走各的道,互不搭界。这就成了没有杂散磁场的“单电源系统”。
   
 楼主| 发表于 2017-9-1 12:21:34 | 显示全部楼层

   说一个小孩都知道的常识:
   “吃药”为了“治病”,“没有病”,不必“吃药”。
   “没有病”,都“吃药”,是脑子不正常人的行为。

   所以说:《理解》一文第5节 讨论 c 款的开头一段,就是说的这个常识,太正确了。

   不产生杂散磁场的系统(“没病”),不必“一点接地”(吃药)。否则是“吃饱了,撑的”,弄个“一点接地”玩玩。

   
 楼主| 发表于 2017-9-1 12:26:02 | 显示全部楼层

   电源中性点不接地的“ IT-TN-C系统”的缺陷:

   1)“ IT-TN-C系统”,PEN导体,决定了母联开关只能用3极,势必N线连在一起,无法防范王老《500问》17.3中几种危险电压,是不管人身安全的做法。尤其发电机房内多油场所(机身有油迹、抹布带油等),一点火星就会引起火灾,是不管设备安全的做法。
   2)做了“一点接地”后,无法实现“5线全分段”的单母线分段接线,也即无法实现单电源系统。也就是不能化繁为简。
   3)电路计算变得复杂。由于电源加上PEN一段负载线(长度是多变的,阻抗也是多变的),厂家提供的零序、正序、负序等参数不能直接应用了,计算难度大大增加。
   4)可能还有其它。
     
发表于 2017-9-1 20:37:17 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-8-30 10:52
这个帖子,纵然是优秀的帖子,因缺乏,正、反两方的互控辩论,逊色七分。

学术文章,能写,就必能辩。

既然能辩,那就去写成文章,系统性地来阐述
 楼主| 发表于 2017-9-4 11:42:54 | 显示全部楼层

   没有技术内容的帖子,就是杂音,先反击一下。

   评59#楼秋石的发言,之一。

   “既然能辩,那就去写成文章,系统性地来阐述”

   什么意思,难道不去发表文章,论坛上发言是不允许的,应该受到指责的吗?
   是叫入门者赶快“闭嘴”,这是什么逻辑?难道是论坛的宗旨?

   秋石在“搅局”,入门者要“回击”。
   请有权的人们,“公平”“公正”对待网友的发言。不要随意删、改入门者和秋石的发言,“原汁原味”展演在论坛的平台上,“老百姓心中有杆称”,让众同行们去评判吧!

   欢迎从技术上,对入门者的发言,批评指正。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 10:45 , Processed in 0.066929 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表