账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[文章探讨] 2017年7期“多电源TN系统一点接地的误解剖析”之剖析

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-9-4 11:44:34 | 显示全部楼层

   评59#楼秋石的发言,之二。

   “既然能辩,那就去写成文章,系统性地来阐述”

   入门者真的想写成文章,会发表吗?谁都清楚,连网上发言都被“禁言”,会被发表吗?这种骗人的鬼话,谁会信呢?
 楼主| 发表于 2017-9-4 11:48:21 | 显示全部楼层

   干扰要排除,正事不能停。继续剖析。

   作者想到过没有,“多电源TN系统一点接地的误解剖析”图2,是电源中性点就地接地。将电源2向左移,完全仿效图1的空间位子接法,2个电源的L、N线各自接到“星形点”(负载母线的左端),并尽量缩短2台变压器到星形点的距离且相等对称,会有什么结果。

    第1个结果,图2杂散电流的路径范围大大缩小了,即使有杂散电流,也只集中在2台变压器之间狭小的有限空间内。不会流向负载母排和环形接地母排。杂散磁场的影响大大减小。

   第2个结果,双电源运行时,,只要电路对称,杂散电流可等于零。

   第3个结果,1个电源运行时,由于中性点直接接地,没有了PEN线,电源变主开关用4极开关,切断不用的电源的主开关,无杂散电流。
 楼主| 发表于 2017-9-5 08:03:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2017-9-5 09:47 编辑

   评59#楼秋石的发言,之三。

   “此版块专门用于《建筑电气》文章的讨论,旨在为广大读者间以及和作者间搭建一个交流、探讨的互动平台。”打开论坛,就能看到 版块的宗旨。

   想当年,本版块出过“2011年06期<低压电缆热稳定校验探讨>欢迎研讨”等多篇“精”字帖子,现在呢?“搭建一个交流、探讨的互动平台”已成一句“空话”,作者“缩”在“壳”里不出来。希拉里说的话是对的,而秋石明目张胆鼓动这种“缩”起来的行为,反而指责别人。

       网站为什么冷冷清清,就是良好的风气被这些人搞坏了。
 楼主| 发表于 2017-9-5 08:06:25 | 显示全部楼层

   评59#楼秋石的发言,之四。

   真有一石三鸟,实在高啊!高!高!

   第一鸟,直指的希拉里老师;

   第二鸟,直指的入门者,要入门者“闭嘴”;

   第三鸟,从而达到偏护“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者,支持其论文对《理解》一文的剖析(实为批判),真正的意图是,直指《理解》的作者。

   不亏是贵宾,若将这种心思用在技术上,是个人才,可惜用错了地方,可惜啊!可惜。
 楼主| 发表于 2017-9-5 08:11:12 | 显示全部楼层

   干扰要排除,正事不能停。继续剖析。

   “多电源TN系统一点接地的误解剖析”2.1节末,“两台及以上变压器或发电机之间的接线(包括单母线分段接线)是不容置疑的多电源系统。”再剖析

   先不说作者分不清多电源与电源转换。从其意图出发,就是要“一点接地”,真要如此会带来什么样的后果呢?举一例。

   设计过人防工程的都知道,区域中心柴油发电机站,同时担负周边众多小人防工程供电任务,如果也要按多电源的要求“一点接地”,按《建筑电气》2015年9期文章做法,“一点接地”点设在发电机房。小人防工程处(即各个供电负荷中心),高压是分开的,供平时用电的低压的电源怎么设置。第一种,每一负荷中心的配电站,单独设一电源专用电源,供人防平时用电,战时转换中心站供电,而这专用电源按“一点接地”的要求,将5根母线引到中心站“一点接地”。第二种,每一负荷中心的配电站内设一台既供人防平时用电,又供本中心内其它用电,接地就要打破脑袋了,供本中心内其它用电的接地点必须在本所的接地网,人防平时用电的,接地必须引到区域中心站。所以为了“一点接地”,必须采用第一种设专用变压器的方案,敷设超长距离母线。

   以上是按作者的意图设计方案。如果真要作者来做设计,必然会如此设计。这种设计如何,估计sccat和秋石,会拍手叫好的。
 楼主| 发表于 2017-9-5 08:18:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2017-9-5 17:02 编辑

   《建筑电气》2016年第2期,“一点接地及4极开关”,专家比“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者高明得多了。提出变电所和发电机房远离时各设系统接地的方案。这才是正确的方案。

   但提出的理由不正确,专家认为是短路灵敏度要求的缘故,出现了逻辑上漏洞。为了短路灵敏度要求,可以放弃对杂散电流的要求,也就是说可违反规范的要求,对杂散电流要求变得可有可无的了,这是不容许的。

   正确的理由,《理解》一文中提出的“单母线分段主接线”,“通过母联开开进行负荷转移,切换过程存在瞬时断电。”解释就简单明了。也可用《GB/T 16895.10-2010  图44.R9A》来解释,也就简单明了。2者的区别:前者用的是“负荷转移”,后者用的是“电源转换”,其实是一会子事。
     
发表于 2017-9-5 13:53:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-5 20:05:49 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-9-5 13:53
天质利者得其深,天质钝者得其浅。

我是无法去阅读文章,不是因为没有兴趣,而是因为,面对读者的质疑, ...

老诚,做人要实事求是,你的事我知道,这是懒得说而已。
     
发表于 2017-9-5 20:08:11 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2017-9-5 08:06
评59#楼秋石的发言,之四。

   真有一石三鸟,实在高啊!高!高!

清者自清。已所不欲勿施于人!
     
发表于 2017-9-5 20:18:37 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2017-9-4 11:48
干扰要排除,正事不能停。继续剖析。

   作者想到过没有,“多电源TN系统一点接地的误解剖析”图2 ...

既然写了那么多,那么为何不写成文章?原来你也怕文章不发表啊?
 楼主| 发表于 2017-9-5 21:31:43 | 显示全部楼层

   回70#楼秋石的发言: 既然写了那么多,那么为何不写成文章?原来你也怕文章不发表啊?

   1)“多电源TN系统一点接地的误解剖析”这么从头错到尾的文章能发表,很有价值的文章得不到发表,不是已说明了问题吗?
   写文章是劳而无功的事。在网上发表,立杆见影,更有效果。2016年6期《“雷电电磁脉冲防护及SPD选择”的问题》一帖,写成文章,98%不会发表。而网上有1千8百多人次的同行,尤其闭帖后,近1000位同行查看了我的帖子。同样,本帖也会如此,那比发表文章效果更好。

   2)你想让我停止发言--闭嘴,达到你不可告人的目的--“搅局”,做梦去吧!
 楼主| 发表于 2017-9-6 07:58:46 | 显示全部楼层

   “一点接地”不是“万能胶”,以为贴到任何地方都有效的观点是错的。如果按“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者文内所表达的观点:单母线分段只能采用3极开关,禁止采用4极开关,就会出现下述的后果:

   《GB/T 16895.10-2010  图44.R9B》,虽然也是“一点接地”的,即仍旧有杂散电流产生。
 楼主| 发表于 2017-9-6 08:06:33 | 显示全部楼层

   多电源的定义

   按《GB/T 16895.10-2010/IEC 60364-1:2005》444.4.6的定义,见“多电源TN系统一点接地的误解剖析”图1

   “......各电源的星形点应采用.....,见图44.R7B。”,所以多电源的特点,多个电源的所有相线和中性线,各有共有连接点(星形点),图1就是按此画的。

   有人在这个“星形点”中装上一组或多组开关,开关断开时,“星形点”被破坏了。各个电源的相线不能连到“星形点”,作者还叫多电源,是错的。

   有人会说,N线未断是接在“星形点”上的,看看图1,还有3条相线的“星形点”连接,相线与中性线是整体。没有3根相线,单有N线不能使电动机转动、不能使灯点亮,不成“电源”了。为什么还会有杂散电流,是“局部分段”,留了一条尾巴(N线)造成的后果。

   2016年4期“低压配电TN-EMC系统”,第5节的例子,3台变压器通过各自主开关,接入公共“大电流母线槽”,而这“大电流母线槽”是整条的,没有一组分断母槽的母联开关。认为这种型式,才近似地称作多电源供电(忽略母线电阻时)。

   公共母线上出现开关的,是分段母线,应称“电源转换”。当开关“全分段”时,每段母线与其它电源各走各的道,互不搭界的“单电源”系统。
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:12:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2017-9-7 10:36 编辑

   对“多电源TN系统一点接地的误解剖析”给于总结性剖析

   作者的认知水平:多电源TN系统只能“一点接地”,分段母线只能用3极开关,不能分解成单电源系统。以此的错误的认知观点出发,去剖析《理解》一文,必错无疑。

   具体如下所述(按“多电源TN系统一点接地的误解剖析”一文的次序):

   第 2 节

   1  “2.1 两台及以上变压器接线均为多电源系统”

   题目就是极端错误的。

   1) 作者不知道,IEC对“多电源供电”的定义。三相四线制电源必须并联接到“星形点”,才是“多电源供电”。
   2) 作者更不知道,与“多电源供电”本质区别的“电源转换”存在。将“电源转换”当作“多电源供电”。
   3) 根本不懂单母线分段接线可将复杂的多电源分解为单电源,不懂得化繁为简的技术。
   4) 根本不懂母线不分段、变压器就地接地,也能防止杂散电流接线方法存在。(详见本贴45#楼、62#楼)
   5) 根本不懂“一点接地”有不适用场所。变压器房与发电机房相距近百米时、人防工程的区域发电站与众多小人防工程之间,做“一点接地”,怎样解决短路灵敏度问题。
   6) 根本不知道电路图有主接线图存在,以为图5的N通道是N唯一通道。

   作者不知道、不懂的太多,错是必然的。开篇一错,后面全都必错。分叉路上2条道,走入歪道,与正道只会越离越远,永不会交会。



 楼主| 发表于 2017-9-7 08:25:05 | 显示全部楼层

   2  “2.2 多电源中性点就地直接接地不能满足电磁兼容性要求”

   1)  本贴45#楼、62#楼说的就是多电源就地直接接地,没有杂散电流,难道“不能满足电磁兼容性要求”?

   2)  图2 算什么,明明分析的多电源,即用单边电源来滥芋充数,用“片面”的单电源充当多电源。不敢用双电源来分析,怕露了马脚。即使用单电源,加4极的母联开关,问题就简单的被解决了。

   3)  不能停留在“井口一爿天”,跳出枯井,外面的天大得很。好的办法,有的已被发明的(如分段母线)只要用心想一想,直接采用就行了;有的是靠人们不断地去探索、去发掘的,客观世界远没有被开发完,技术发展是不会终止的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 10:44 , Processed in 0.098547 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表