已买,但是对其中应急照明断电点亮不同意。
应急照明作为消防负荷用电,不应当用“断电切非”方式点亮,这违反了强条。消防信号来了,市电却切断了,备用电池成了唯一电源。不知道为什么这种方法还用的很广泛。《建筑设计防火规范》为GB 50016-2014,10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。    备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。不知道为什么不采用强制点亮。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,4.9.2 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。这里没有要求断电点亮,而是要求强制点亮。
     
发表于 2018-7-17 21:12:10 | 显示全部楼层
很认同你前言中对电气设计的理解。
     
发表于 2018-11-30 10:29:34 | 显示全部楼层
平安是福01 发表于 2018-5-12 18:25
已买,但是对其中应急照明断电点亮不同意。
应急照明作为消防负荷用电,不应当用“断电切非”方式点亮,这 ...

对,点亮其实就可
     
发表于 2019-2-15 10:18:01 | 显示全部楼层
平安是福01 发表于 2018-5-12 18:25
已买,但是对其中应急照明断电点亮不同意。
应急照明作为消防负荷用电,不应当用“断电切非”方式点亮,这 ...

如果220v供电的断电点亮,认为对消防救援人员安全是有保障的。如果是强制点亮,应该要采用安全电压供电。
     
发表于 2019-2-15 10:19:35 | 显示全部楼层
byshcy 发表于 2018-4-27 14:58
您可以加我qq343361162,可以沟通

已加您的QQ,最近买了您的3本书,有空多多交流请教您。
     
发表于 2019-2-18 10:17:57 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2019-2-15 10:19
已加您的QQ,最近买了您的3本书,有空多多交流请教您。

客气,谢谢
     
发表于 2019-2-21 17:50:46 | 显示全部楼层
微信看了几篇推送,觉得不错,已购作者的全套作品