[问题探讨] 住宅负荷实测与设计对白

  [复制链接]
发表于 2018-7-16 09:33:49 | 显示全部楼层
你这肯定是不正确的。你研究方法是错误的,结果也可能正确,比如确定2.5KW作为平均负荷。但是,你的研究过程是错误的,因此,没有什么可读性。也没有什么价值。

过程错误,就不称其为学术了。
发表于 2018-7-16 09:35:06 | 显示全部楼层
你的数据不能对用户的用电水平作一个正确的评估,不可能得出正确的平均负荷指标来。
发表于 2018-7-16 09:36:42 | 显示全部楼层
拿给做统计学的老师,看一看,人家第一个问题就是样本数量不足,不能作数据分析。
不能作数据分析,你的文章结论,只能是我猜,我猜 ,我猜猜 。这就不是学术文章了。
发表于 2018-7-16 09:49:22 | 显示全部楼层
实际上常住用户为76户
抄出这些用户的用电量多少度,合理地把 度  转化为可使用的功率指标  KW
做数理分析。给出一个统计样本描述,做一个数据分析,得出平均数,方差,最大数等指标。
从而得出一个样本的数据分析来。给出一个  计算用指标,指出这个指标的置信度,概率密度分布等等,让人能看出来,这个数据确定的是不是科学有道理。
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:50:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-16 09:52 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-7-16 09:33
你这肯定是不正确的。你研究方法是错误的,结果也可能正确,比如确定2.5KW作为平均负荷。但是,你的研究过 ...

我没有拿这个测试作为基础,你还是等正式发表后看了文章在做评论吧,此表是以北京地区的节能住宅为例,针对普通储热式电热水器,非全电气厨房的负荷计算需要系数表,基准负荷是表中的数据
TIM截图20180716095031.png
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:54:48 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-16 09:49
实际上常住用户为76户
抄出这些用户的用电量多少度,合理地把 度  转化为可使用的功率指标  KW
做数理分 ...

再强调一次,你的思想是以果寻因,我的思想是以因寻果,所以不是你想的方法,我的这个测试不是为了由结果推导原因,一个是为了说明目前的设计有多偏离实际,另外一个是用来优化我提出的计算方法
发表于 2018-7-16 10:19:41 | 显示全部楼层
1、红黄绿,这些数据怎么来的?凭空造,就不要讨论了。
2、计算负荷,只计算0.5小时最大负荷,你的1小时,几小时,这些理论是哪里来的?
3、76户,如果都按单相连接,与平均分配到三相上去,计算负荷为什么不相同?76户人家用电习惯没变化,外电源,单相一连,比三相一连凭空少了这么多电费,你是在开玩笑了。
发表于 2018-7-16 10:39:06 | 显示全部楼层
再强调一次,你的思想是以果寻因,我的思想是以因寻果,

1、以果寻因,这是归纳论证的方法,负荷计算是一个概率统计的问题。不能科学地去度量。唯一的研究方法就是统计学数理分析。看看大家用电量是多少,平均用电量是多少。
这里的平均用电量,剔除了时间问题,比如,ABCDEF用户,平均用电量是2KW,如果ABCDEF分时轮换,A在0-2点时用2KW.B在3-4点时用2KW......这样计算负荷只是2KW。但是,作为科学的配电理论,这六户的总计算负荷,以2*6=12KW计算。
2、以因寻果,这是演绎论证的方法,这个方法不适用在,负荷计算中。因为,无法获得一个正确的前提。因为,用户如何用电,所以有,才有你的测量结果,这不可能成为学术文章的。
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 10:48:44 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-16 10:19
1、红黄绿,这些数据怎么来的?凭空造,就不要讨论了。
2、计算负荷,只计算0.5小时最大负荷,你的1小时, ...

1.关于数据的推导,到时候看文章吧,你有点过于自信了,这样不太好。
2.计算负荷的等效小时数可以参见《配电手册》,在文章中也有交代。
3.对于你提的这个问题,是要考虑下,本身这个系数是按三相计算的,没有按单相考虑,对于单相户数与三相户数只是为了方便而已,对于你说的单相分配到三相,计算是有一定的误差的,理论上如果无误差应该是3倍的关系,从计算结果看,这个误差有正有负,原因本身有概率分布的因素,还有假设条件的因素,另外,对于住宅的负荷计算,本身就存在较大的误差,目前也只能尽力减少计算与实际的偏差范围,后续优化会考虑这个因素。

点评

我是怀疑你编造 红黄绿数据。  发表于 2018-7-16 11:00
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 10:49:45 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-16 09:36
拿给做统计学的老师,看一看,人家第一个问题就是样本数量不足,不能作数据分析。
不能作数据分析,你的文 ...

如果是,我猜,我猜,也就不会发表了
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 10:51:33 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-16 09:49
实际上常住用户为76户
抄出这些用户的用电量多少度,合理地把 度  转化为可使用的功率指标  KW
做数理分 ...

你说的这个是一个方法,那这样的话你要统计不同用能类型的小区,还要统计不同的气候地区,还有统计不同经济条件的地区,这个工作会是否庞大,如果有一天,每户都是智能实施监测仪表,那是可以实现的
发表于 2018-7-16 10:56:49 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
发表于 2018-7-16 10:58:14 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
     
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:00:59 | 显示全部楼层

你的书已购,还没收到,收到仔细拜读
发表于 2018-7-16 11:05:17 | 显示全部楼层
你所有的逻辑,我看的明明白白。
编造了一套数据,去应和你的测量结果,这是一篇伪学术文章,思路还是需要系数的思路,错误却比规范更差十万里。