账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhangxiulin

[问题探讨] 住宅负荷实测与设计对白

  [复制链接]
发表于 2018-7-16 11:11:46 | 显示全部楼层
我这样评判你的文章,你也不要生气,建筑电气,没有几篇文章是正确的。只是我不想去讨论。

你的文章,我也不想讨论的,是你@我两次。我就把这个问题的思路写一下。你35楼再放一个图片出来,我就生气了。我最讨厌规范中的这个表,
原来,户数是不分三相单相的。
后来,某些大砖家,自以为是。分了三相单相,就分出矛盾来了。你文章也分了三相单相,不由我不生气。
     
 楼主| 发表于 2018-7-17 09:00:54 | 显示全部楼层
更新了最近一周的负荷曲线,最近一周总是下雨,总体气温较低
     
发表于 2018-7-17 09:39:06 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-17 09:00
更新了最近一周的负荷曲线,最近一周总是下雨,总体气温较低

真心希望有更多的朋友以数据来分析问题。谢谢你所做的工作!
     
 楼主| 发表于 2018-7-17 10:04:38 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-7-17 09:39
真心希望有更多的朋友以数据来分析问题。谢谢你所做的工作!

对于负荷曲线的分析,在此不做过多阐述,还是留给大家思考吧
     
发表于 2018-7-20 10:29:54 | 显示全部楼层
zhangxiulin 发表于 2018-7-11 13:39
至少说明,我们的设计远远偏离实际值,由于资金原因已经现场调解,最终只能在一栋楼安装,但在变配电室做 ...

供电部门都会将电缆、断路器开关弄到最大
     
 楼主| 发表于 2018-7-20 12:25:20 | 显示全部楼层
fengche1915 发表于 2018-7-20 10:29
供电部门都会将电缆、断路器开关弄到最大

是的,目前电力监管部门出了一个规范,负荷值比目前的住宅规范更大了,昨天再和他们沟通,再等结果
     
 楼主| 发表于 2018-7-24 10:45:19 | 显示全部楼层
今天补充上周的测算情况,以前的上传均为平均值,未关注三相的不平衡,本次将三相不平衡纳入,详见图片
2018-7-16.png
2018-7-16-abc.png
2018-7-17.png
2018-7-17ABC.png
2018-7-18.png
2018-7-18abc.png
2018-7-19.png
2018-7-19ABC.png
2018-7-20.png
2018-7-20abc.png
2018-7-21.png
2018-7-21abc.png
2018-7-22.png
2018-7-22ABC.png
2018-7-23.png
2018-7-23abc.png
     
 楼主| 发表于 2018-8-9 15:47:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-8-9 15:48 编辑

继续补充数据
2018-8-6.png
2018-08-06.png
2018-08-06abc.png
2018-08-05.png
2018-08-05abc.png
2018-08-04.png
2018-08-04abc.png
2018-8-3.png
2018-8-3abc.png
2018-8-2.png
2018-8-2abc.png
2018-8-1.png
2018-8-1abc.png
图2018-7-31.png
2018-7-31abc.png
2018-7-30.png
2018-7-30abc.png
2018-7-28.png
2018-7-28abc.png
2018-7-27.png
2018-7-27abc.png
2018-7-26.png
2018-7-29abc.png
2018-7-25.png
2018-7-25abc.png
2018-9-3.png
2018-9-3abc.png
2018-9-2.png
2018-9-2abc.png
2018-9-1abc.png
2018-9-1.png
2018-8-31.png
2018-8-31abc.png
2018-8-30.png
2018-8-30abc.png
2018-8-29.png
2018-8-29abc.png
2018-8-28abc.png
2018-8-28.png
2018-8-27.png
2018-8-27abc.png
2018-8-26.png
2018-8-26abc.png
2018-8-25.png
2018-8-25abc.png
2018-8-24.png
2018-8-24abc.png
2018-8-23.png
2018-8-23abc.png
2018-8-22.png
2018-8-22abc.png
2018-8-21.png
     
发表于 2018-8-10 10:00:16 | 显示全部楼层
辛苦!赞一个
     
 楼主| 发表于 2018-8-15 13:49:34 | 显示全部楼层
补充这个测试的电气竖井的温度测试,大家可以参考
电缆竖井温度图片.png
发表于 2018-8-17 11:25:37 | 显示全部楼层
抽样误差与样本量。这个学问我还没有研究透彻。
张先生的观测,简单讲:
80户,
7月123456789101213141516171819202122232425262728293031整个7月连续观察,得到某一时间出现最大值
200A三相用电量。

1、其他时刻的数据因小于200A三相用电量。没有分析价值。
2、倒过来讲,设计本工程80户,配电时,不应小于200A三相用电负荷指标。如果当初小于这个指标,显然不够用。
3、设计时,应大多少才算正确?应按300A三相?应按400A三相?
     
 楼主| 发表于 2018-8-17 11:28:54 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-17 11:25
抽样误差与样本量。这个学问我还没有研究透彻。
张先生的观测,简单讲:
80户,

没错,合理性就是个裕度的问题,裕度留多少合适,怎么知道我的设计与实际有多大差距,这是关键
     
 楼主| 发表于 2018-8-17 11:32:07 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-17 11:25
抽样误差与样本量。这个学问我还没有研究透彻。
张先生的观测,简单讲:
80户,

其他的负荷还是有价值的,这个价值在于你可以知道负荷最大一天的平均负载率,再大点你可以知道一年的平均负载率或者等效负荷,这个对配电系统的优化和合理取值有重要意义
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-8-17 11:33:13 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-17 11:25
抽样误差与样本量。这个学问我还没有研究透彻。
张先生的观测,简单讲:
80户,

甚至对利用系数法中,的Km最大利用系数的检验也有意义
发表于 2018-8-17 11:35:21 | 显示全部楼层
如果北京市只有这80户人家用电,设计时按200A三相/80户就是合理的设计,为安全可以再乘以一定的系数,

北京市有3000万户人家用电,这80户的代表性是否足够?就是抽样误差与样本量问题了。

如果你今天测量的结果是:800户,最大用电量是2000A三相
那么,800户的代表性就大了许多,按2000*3/800=7.5A/户,作为北京市负荷计算的依据,理由就充分了许多。

负荷计算,就是去求解平均负荷的过程。

至于,用户是大房子,小房子,有钱人,没钱人,有没有空调,这都不重要。平均数是神奇的,客观的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 00:53 , Processed in 0.075459 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表