账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11837|回复: 13

低压电动机的电流互感器是否需要接地?

[复制链接]
     
发表于 2007-12-18 15:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压电动机采用电机保护器,并使用了电流互感器。那么这个电流互感器是否需要接地?规范的依据在哪?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:31:19 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<P>民规:</P>
<P>5.3.1.8 电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。</P>
<P>但是民规不能作为工业设计的依据咧。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:33:28 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<P>继电保护和安全自动装置技术规程(DL400-91):</P>
<P>4.12电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护,则应在保护屏上经端子排接地。</P>
<P>但是人家适用范围讲:</P>
<P>1.2本规程适用于3kV及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置。</P>
<P>好像也不能作为依据啊。我疯了。</P>
<P>同事的忙不好帮哈!</P>
<p>
发表于 2007-12-18 15:41:21 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<P>要接地的,开路会产生高压,损坏仪表。</P>
<P><FONT color=#000000>电测量及电能计量设计规程中有讲到。</FONT></P>
<P>大学课本也有讲到的吧</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:48:46 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<P>呵呵,欢迎3楼到来。</P>
<P>嘿嘿,请看清楚喔。</P>
发表于 2007-12-18 16:20:08 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-18 15:23:44</I>)的发言<BR>低压电动机采用电机保护器,并使用了电流互感器。那么这个电流互感器是否需要接地?规范的依据在哪?</DIV>
<P><BR><BR>我见的电机主回路使用电流互感器的都接地了,规范的依据不知道。</P>
<P>但是可以类推的,比如没有宿舍的需要系数,大家就采用住宅的需要系数来计算。</P>
<P>同样,不接地可能感应高电压,那就接地呗!</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 16:24:15 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<P>现在的情况是日本人要规范依据的。</P>
发表于 2007-12-18 17:31:07 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

DLT5137-2001电测量及电能计量设计规程
<p>
<p>11.1.5  电流互感器的二次绕组的中性点应有一个接地点。测量用二次绕组应在配电装置处接地。
<p>和电流的两个二次绕组的中性点应并接和一点接地。
<p>
发表于 2007-12-18 17:55:35 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

有理论依据,没有规范依据,规范不可能把1+1=2,2+2=4,这些理论,逻辑分析的东西全给你!电流互感器二次侧必须接地!
发表于 2008-1-10 00:48:29 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<P>必须接地,不然电流互感器断路是很危险的.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-10 09:01:00 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<P>这里不是测量,是电动机保护器。</P>
<P>注意规范的引用。</P>
<P>有的厂家反而要求这里不要接地的。不信去问问~</P>
发表于 2008-1-10 09:54:50 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<P>我用过AB的E3 plus,MP要求接地的,并且有接地端子.电机保护器实际就是电子热继,整定范围比较大,整定值点位比较多,带通讯接口,有的还带接地故障保护模块.</P>
发表于 2008-1-10 10:19:36 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

<P>这样吧,既然规范里都规定了二次接地,并且找不到不接地的理由,那该怎么办呢?</P>
<P>可以把图纸发上来,看看电路是什么样子的。大家互相学习一下</P>
     
发表于 2008-1-10 20:38:05 | 显示全部楼层

回复:低压电动机的电流互感器是否需要接地?

WO斑好主意,我顶。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-9 10:38 , Processed in 0.091936 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表