院里内审要求:电动机回路中的热继电器整定值:动作于断电的1.41Ied,动作于信号的1.24Ied。
Ied为电动机额定电流。
有这个要求吗?出处在哪里呢。。。
发表于 2014-2-23 13:30:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-2-23 13:31 编辑

GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范

截图00.jpg

1.2*1.0/0.85=1.41
1.05*1.0/0.85=1.235
     
发表于 2014-2-24 09:45:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 lichengjian 于 2014-2-24 09:49 编辑

QQ截图20140224094902.jpg 回复 2# yu990921

《工业与民用配电设计手册》第三版电动机一章中说:选择热过载继电器时其上限数值为电动机计算电流的1.05倍即可。
与规范有一定出入。
发表于 2014-2-24 13:47:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-24 13:54:07 | 显示全部楼层
433.3.3 Cases where omission of devices for overload protection shall be considered
for safety reasons
The omission of devices for protection against overload is permitted for circuits supplying
current-using equipment where unexpected disconnection of the circuit could cause danger or
damage. Examples of such cases include:
exciter circuits of rotating machines;
supply circuits of lifting magnets;
secondary circuits of current transformers;
circuits which supply fire extinguishing devices;
circuits supplying safety services (burglar alarm, gas alarms, etc.).

NOTE  In such cases, consideration should be given to the provision of an overload alarm.
发表于 2014-2-24 14:18:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-24 14:24:48 | 显示全部楼层

正常情况下,热继动作。要对配电系统做完整的检查,后才允许送电,开机。

使热继不动作于断电,而动作于信号。
治学以诚 发表于 2014-2-24 14:18


什么情况?