账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8239|回复: 9

[讨论]应急灯具的范围,请高手指点迷津。

[复制链接]
     
发表于 2009-1-7 11:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>        高规9.2.5要求应急灯具采用“玻璃或不燃材料的保护罩”,GB17954-2000 更要求其氧指数大于32,内部连线.......。</P>
<P>        请问除了疏散出口灯具有此要求外,其它应急灯具(如备用、安全照明灯具)也需按此要求执行吗?那象消防水泵房、消控室、防排烟机房的灯具岂不是都要这种“保护罩”,敞开式灯具就不能用了?消防验收也按此标准执行吗?</P>
发表于 2009-1-7 19:22:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-1-7 23:28:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]应急灯具的范围,请高手指点迷津。

<P>对于图纸而言,除了楼主所说规范条文外,还需写上:建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。 </P>
     
 楼主| 发表于 2009-1-8 09:08:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]应急灯具的范围,请高手指点迷津。

并非是杞人忧天呕,在我设计的一个工程中,应急照明用的是EPS,末端灯具均不带电池,消防部门验收时要求应急灯厂家提供相关产品消防合格证,否则验收不通过,可是这些应急灯用的是普通灯具啊,如何满足应急灯的要求哩?这个问题如何有个妥善的解决措施-希望版主重视。
     
发表于 2009-1-8 09:15:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]应急灯具的范围,请高手指点迷津。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009-1-7 23:28:26</I>)的发言<BR>
<P>对于图纸而言,除了楼主所说规范条文外,还需写上:建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。 </P><BR></DIV><BR><BR>说的很完整!
     
发表于 2009-1-8 09:18:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]应急灯具的范围,请高手指点迷津。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ze__xiang</B></FONT> 在(<I>2009-1-8 9:08:09</I>)的发言<BR>并非是杞人忧天呕,在我设计的一个工程中,应急照明用的是EPS,末端灯具均不带电池,消防部门验收时要求应急灯厂家提供相关产品消防合格证,否则验收不通过,可是这些应急灯用的是普通灯具啊,如何满足应急灯的要求哩?这个问题如何有个妥善的解决措施-希望版主重视。</DIV><BR><BR>你说的是蓄电池集中供电的情况,我认为你的说明中加注:“应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩”就可以了
     
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:32:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]应急灯具的范围,请高手指点迷津。

<BR><BR>你说的是蓄电池集中供电的情况,我认为你的说明中加注:“应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩”就可以了<BR><BR>---------------------------------------------------------------<BR><BR>五楼说的针对设计当然容易作到,但实际操作就难了,例如对于一个地下车库,通道上的应急灯带“罩”,车位上的非应急灯又不带“罩”,美观难以保证啊!<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ze__xiang 在 2009-1-8 10:35:04 编辑过」</div>
     
发表于 2009-1-8 11:03:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]应急灯具的范围,请高手指点迷津。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ze__xiang</B></FONT> 在(<I>2009-1-8 10:32:31</I>)的发言<BR><BR><BR>你说的是蓄电池集中供电的情况,我认为你的说明中加注:“应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩”就可以了<BR><BR>---------------------------------------------------------------<BR><BR>五楼说的针对设计当然容易作到,但实际操作就难了,例如对于一个地下车库,通道上的应急灯带“罩”,车位上的非应急灯又不带“罩”,美观难以保证啊!<BR><BR></DIV>
<P><BR>大部分的地下车库其顶面的设备管线都是明装的,包括照明;空调;喷淋;消防..........</P>
<P>所谓要保证"美观"也只能是横平竖直.对于地下车库而言,我估计大部分人对于这个"美观"与否不会给予太多的关心<BR></P>
     
发表于 2009-1-8 13:36:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]应急灯具的范围,请高手指点迷津。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ze__xiang</B></FONT> 在(<I>2009-1-7 11:55:47</I>)的发言<BR>
<P>        高规9.2.5要求应急灯具采用“玻璃或不燃材料的保护罩”,GB17954-2000 更要求其氧指数大于32,内部连线.......。</P>
<P>        请问除了疏散出口灯具有此要求外,其它应急灯具(如备用、安全照明灯具)也需按此要求执行吗?那象消防水泵房、消控室、防排烟机房的灯具岂不是都要这种“保护罩”,敞开式灯具就不能用了?消防验收也按此标准执行吗?</P></DIV><BR>是!<BR>
发表于 2009-1-8 13:56:05 | 显示全部楼层

<P>        请问除了疏散出口灯具有此要求外,其它应急灯具(如备用、安全照明灯具)也需按此要求执行吗?那象消防水泵房、消控室、防排烟机房的灯具岂不是都要这种“保护罩”,敞开式灯具就不能用了?消防验收也按此标准执行吗?</P></DIV><BR><BR>你应该说明消防用应急灯和一般备用,安全灯。只要消防应急灯满足要求就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 05:21 , Processed in 0.064462 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表