账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7850|回复: 8

金属卤化灯的配电问题

[复制链接]
     
发表于 2010-3-29 09:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
线路50米长,均匀布置18个250W的金属卤化灯,加补偿后功率因数0.9,请问,采用BV2.5线可以不?保护开关采用16A断路器可以不?还用考虑起动电流吗?
     
发表于 2010-3-29 09:55:39 | 显示全部楼层
分3组
4平方线
20A空开
     
 楼主| 发表于 2010-3-29 11:21:28 | 显示全部楼层
谢谢 如果条件改成8个灯,即线路50米长,均匀布置8个250W的金属卤化灯,加补偿后功率因数0.9,请问,采用BV2.5线可以不?保护开关采用16A断路器可以不?还用考虑起动电流吗?
发表于 2010-3-29 14:12:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-3-29 15:52:37 | 显示全部楼层
能否发过来学习一下?或者什么地方可以下到ABB使用手册?
     
发表于 2010-3-29 16:27:29 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-3-29 16:28:34 | 显示全部楼层
金卤灯配电,最好找到样本,查查额定电流、启动电流,然后合理选择保护电器和导线。
发表于 2010-3-31 16:10:52 | 显示全部楼层
个人观点:金卤灯的起动电流很大,而且启动时间需要几分钟的样子,所以在计算回路电流的时候应该适当增大,我在计算的时候一般考虑2倍左右,而且每个回路一般不多于6只(每只功率不大于150W)金卤灯。至于断路器的选择,要根据你的单相最大电流考虑总开关,分回路微断同理,没有计算分析的过程,万万得不出元器件的选择。
不知道大家有什么其他想法不,学习ing!
     
发表于 2010-4-1 01:36:00 | 显示全部楼层
ABB使用手册上给出了一个表格,一个回路可接多少灯具。其理念与民规的16A,25盏完全不同。
治学以诚 发表于 2010-3-29 14:12



    ABB灯控系统驱动器倒是有个灯具功率数量的对照表。还有和断路器的配合表吗?版主可否提供此手册或其名称,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 08:04 , Processed in 0.078392 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表