一级负荷及一级负荷中特别重要负荷的供电方式?

[复制链接]
发表于 2011-3-4 12:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
09措施:47页,计算机房、通信及监控中心等为一级负荷,市电是一路独立电源的时候,供电方式是:市电+发电机+UPS或市电+UPS,如图1和图2。
3.jpg 4.jpg
那图2这种方式可以给1级负荷供电么?为什么措施上面说可以?

这是尺短寸长的回复:
注意是“给1级负荷供电”——

UPS已经是第二电源,只要UPS持续供电时间符合此1级负荷供电要求,那图2这种方式就可以给1级负荷供电。


问题1:
尺版,规范说是一级负荷应由双重电源供电,那么这个双重电源必须是2路市电么?1路市电+柴油发电机或1路市电+UPS等也可以给一级负荷供电么(没有2路10KV,只有1路10KV)?

尺版,按照你的回答,柴油发电机或UPS等,可以是双重电源中的第二个电源了?

3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:
1 除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
2 设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。

问题2:
一级负荷中特别重要的负荷必须是2路市电+发电机+UPS或2路市电+UPS等供电才行么? 1路市电+柴油发电机+UPS,没有2路10KV,只有1路10KV,可以么(柴油发电机满足第二电源,UPS满足应急电源)?
     
发表于 2011-3-4 12:55:45 | 显示全部楼层
问题1:柴油发电机或UPS等,可以是双重电源中的第二个电源了?
可以算是第二路电源,关于双重电源的解释,见新供配电规范的条文说明第3.02条

问题2:
一级负荷中特别重要的负荷必须是2路市电+发电机+UPS或2路市电+UPS等供电才行么? 1路市电+柴油发电机+UPS,没有2路10KV,只有1路10KV,可以么(柴油发电机满足第二电源,UPS满足应急电源)?
UPS满足供电时间也能满足第二路电源要求。
关于应急电源的种类见规范。
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:34:54 | 显示全部楼层



    3.0.2 条文采用的“双重电源”一词引用了IEC50(601)中的术语第601-02-19条“duplicate supply”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。
一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电,这是必须满足的条件。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷

这给人的感觉就是说2路市电。   刚才问了QQ群上的,大家都说 柴油发电机 和 UPS 可以作为第二电源。

柴油发电机 和 UPS 可以作为第二电源的话,那么一级负荷中特别重要的负荷 也可以是1路10KV+柴油发电机(第二电源)+UPS(应急电源)么?(怎么09措施上面47页都是2路10KV)
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:52:09 | 显示全部楼层
刚才在本论坛找到以前的帖子:关于双重电源 http://www.jzdq.net.cn/club/view ... E7%D4%B4&page=1

引yueyue 说的:

规范的意思是:如果还有特别重要负荷,则除双重电源外还要设应急电源。假定楼主的工程中有特别重要的计算机房,则计算机房的UPS电源即为应急电源,而自备柴油发动机只是2路正常电源中的一路,正常时这2路电源均可为UPS供电,而其它消防用电设备等只是一级负荷。
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:58:25 | 显示全部楼层
下面这个图(图3)原是这个帖子中的:计算机房、通信及监控中心等为一级负荷时 的供电方式?http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18626-1-1.html

这个图(图3)可以给计算机房、通信及监控中心等为一级负荷 供电,比图1更可靠些。 5.jpg

现在的问题是:

图3可以给一级负荷中的重要负荷 供电不? 图3是1路10KV,柴油发电机,UPS。

点评

此图好!  发表于 2016-7-27 07:42
发表于 2016-7-15 15:44:44 | 显示全部楼层
老师们,问一下你们,一级特别重要负荷,能不能1个市电+2个柴油发电机供电?不用UPS,因为功率太大,15KW左右,如果用UPS时间短成本高
     
发表于 2016-7-27 07:40:13 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-7-15 15:44
老师们,问一下你们,一级特别重要负荷,能不能1个市电+2个柴油发电机供电?不用UPS,因为功率太大,15KW左 ...

要看负荷允许中断时间定应急电源。
     
发表于 2016-7-27 10:33:16 | 显示全部楼层
hahaoohehe 发表于 2011-3-4 13:58
下面这个图(图3)原是这个帖子中的:计算机房、通信及监控中心等为一级负荷时 的供电方式?http://www.jzd ...

UPS 为啥不用在线式,还要再加个双切箱呢?
发表于 2016-8-15 16:38:52 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2016-7-27 10:33
UPS 为啥不用在线式,还要再加个双切箱呢?

除非UPS负载为消防负荷,要不然图3意义不大。