账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8936|回复: 12

[规范条文] 自备发电机的自动启动装置

[复制链接]
     
发表于 2015-5-18 10:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    10.1.4  消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。

   按照上述规定,几乎所有发电机都应有自动启动装置,自动启动装置的信号大家都取自何处?
发表于 2015-5-18 11:17:08 | 显示全部楼层
这是该机构的说明,楼主可参考
QQ图片20150518111514.png
QQ图片20150518111603.png
     
 楼主| 发表于 2015-5-18 14:29:04 | 显示全部楼层
电压继电器现在允许用了?
发表于 2015-5-18 14:55:49 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-5-18 14:29
电压继电器现在允许用了?

不清楚,说说看。
     
发表于 2015-5-18 14:56:44 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-5-18 14:29
电压继电器现在允许用了?

如果自备发电机作为备用电源,GB 50052 的条文说明就约束不了了。

不过建议不要采用电压继电器的方案为妙。
发表于 2015-5-18 15:12:36 | 显示全部楼层
如果信号取自高压,难道还要搞欠压脱扣吗?
     
发表于 2015-5-18 15:23:54 | 显示全部楼层
chenshisheji 发表于 2015-5-18 15:12
如果信号取自高压,难道还要搞欠压脱扣吗?

取高压的什么信号?
发表于 2015-5-18 15:56:43 | 显示全部楼层
还是看看这个解释
QQ图片20150518155608.png
     
发表于 2015-5-18 17:09:05 | 显示全部楼层
凡事有利有弊。

GB 50052 不允许作为应急电源的柴油发电机启动信号取电压继电器,是考虑可靠性问题,担心发生误启动发生并列运行的事故。
无标题.png
发表于 2015-5-19 09:18:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-18 17:09
凡事有利有弊。

GB 50052 不允许作为应急电源的柴油发电机启动信号取电压继电器,是考虑可靠性问题,担 ...

但是后面都会加装双电源切换装置(一台柜),所以是不会并网的呀
发表于 2015-5-20 17:16:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-18 15:23
取高压的什么信号?

如江苏某供电公司要求需两路市电同时失电方能投入柴发,信号原取自PT柜,后参照规范发现原来是违规的。。。
需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出
     
发表于 2015-5-20 21:20:24 | 显示全部楼层
chenshisheji 发表于 2015-5-20 17:16
如江苏某供电公司要求需两路市电同时失电方能投入柴发,信号原取自PT柜,后参照规范发现原来是违规的。。。
需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出


需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出——
假设高压系统未失压,但低压主断路器却发生跳闸造成低压母线失电,此时380V的柴油发电机启动不了。
发表于 2015-5-21 10:56:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-20 21:20
需系统失压后切断高压断路器,再从断路器辅助触点接出——
假设高压系统未失压,但低压主断路器却发生 ...

同意尺总观点。如果信号取自末端的确比首端好,但当地供电公司要求保证是其供电电源均失电方可投入柴发,理由还是怕并列。。。
同时数据中心有采用高压柴发的趋势(为了高压冷机)。不知道大家如何操作,难道真的给真空断路器配置失压功能?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:11 , Processed in 0.075067 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表