账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7160|回复: 6

10kV电动机控制

[复制链接]
发表于 2011-6-2 15:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位高人!10kV电动机控制线应该选用多少芯的控制电缆啊?为什么?
     
发表于 2011-6-2 21:16:01 | 显示全部楼层
电动机成千上百种,你说何种电动机呢?
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:11:06 | 显示全部楼层
10kV冷水机组啊!
发表于 2011-6-3 11:32:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-3 19:10:37 | 显示全部楼层
10kV冷水机组的话需要看启动方式了
发表于 2011-6-3 23:23:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-4 09:51:29 | 显示全部楼层
电机机体上的加热器和温度传感器的出线不应该叫控制电缆吧。以前用过10kV560KW电动机,软启控制,和上位机走的RS485通讯。另有起停、报警、联锁、综合故障保护硬接点信号,用的是KJYVP-10X1.5电缆,作为通讯失灵情况下的备选。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 02:50 , Processed in 0.061601 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表