请教各位高人!10kV电动机控制线应该选用多少芯的控制电缆啊?为什么?
     
发表于 2011-6-2 21:16:01 | 显示全部楼层
电动机成千上百种,你说何种电动机呢?
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:11:06 | 显示全部楼层
10kV冷水机组啊!
发表于 2011-6-3 11:32:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-3 19:10:37 | 显示全部楼层
10kV冷水机组的话需要看启动方式了
发表于 2011-6-3 23:23:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-4 09:51:29 | 显示全部楼层
电机机体上的加热器和温度传感器的出线不应该叫控制电缆吧。以前用过10kV560KW电动机,软启控制,和上位机走的RS485通讯。另有起停、报警、联锁、综合故障保护硬接点信号,用的是KJYVP-10X1.5电缆,作为通讯失灵情况下的备选。