账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9729|回复: 6

[问题探讨] 第二类防雷建筑接闪带如何做

[复制链接]
     
发表于 2011-9-1 10:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB50057-2010,4.3.1条 RB7RVRSC(R~W31WKI83F2X4.jpg
那原来的敷设在女儿墙上的做法就不可用了,在外墙表面又如何固定,有无图集呢?
     
发表于 2011-9-1 11:36:44 | 显示全部楼层
1、接闪器的固定可以不在女儿墙的外墙外表面或屋檐边垂直线上,只是要求接闪器“应设在外墙外表面或屋檐边垂直线上或其外”。

2、暂无图集——不会这么快出图集吧。
     
发表于 2011-9-1 11:47:03 | 显示全部楼层
接闪器的固定支持卡,可以做成异形,折两折(有一定弧度)即可。
     
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:30:31 | 显示全部楼层
谢谢尺短,明白了{:biggrin:}
     
发表于 2011-9-2 11:01:32 | 显示全部楼层
越来越走火入魔
     
发表于 2011-9-2 16:42:55 | 显示全部楼层
来个九曲十八弯
     
发表于 2013-10-9 10:00:04 | 显示全部楼层


谢谢,明白
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-26 19:16 , Processed in 0.079351 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表