账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10884|回复: 12

[问题探讨] 发个讨论帖:应急电源与备用电源的区别

  [复制链接]
     
发表于 2013-2-19 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急电源与备用电源的区别,大家怎么理解的
发表于 2013-2-19 16:28:08 | 显示全部楼层
又是一笔糊涂帐啊。我也坐等大虾来解惑。
     
发表于 2013-2-19 17:11:08 | 显示全部楼层
建筑电气上有文章,好像是杨天义的,可以看看。
发表于 2013-2-20 10:21:08 | 显示全部楼层
GB 50052-2009 供配电系统设计规范
QQ截图20130220101552.jpg
应急电源用于一级负荷中的特别重要负荷的供电。备用电源用于一级、二级负荷的供电。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 然也

查看全部评分

     
发表于 2013-2-20 11:10:27 | 显示全部楼层
4#
发表于 半小时前 | 只看该作者
GB 50052-2009 供配电系统设计规范

应急电源用于一级负荷中的特别重要负荷的供电。备用电源用于一级、二级负荷的供电。
wsayd 发表于 2013-2-20 10:21

严格说吧,这种理解仅仅针对GB50052-2009 《供配电系统设计规范》而言。而其他规范尚不能对号入座
     
发表于 2013-2-20 11:23:32 | 显示全部楼层
麻烦!
除楼上大鼻山说的“而其他规范尚不能对号入座”——
IEC 标准的“应急电源”与 GB50052-2009,也有所不同。
     
 楼主| 发表于 2013-2-20 11:59:07 | 显示全部楼层
回复 4# wsayd


    最后补充的那句话感觉不太对吧
发表于 2013-2-20 13:09:17 | 显示全部楼层
没有结论,GB50052-2009规定的内容,这两种电源是分开的,可实际当中大家又把电源部分,比如柴油机合用了。停电要人命的负荷的供电电源是应急电源,不要人命的影响大的负荷的供电电源就算备用电源
发表于 2013-2-20 16:33:36 | 显示全部楼层
回复 7# whlevil


    不对的的地方请指正,谢谢!
     
发表于 2013-2-20 17:44:18 | 显示全部楼层
贴个文章,另外《NFPA 110-2010 Standard for Emergency and Standby Power Systems》有什么说法

设计防火规范应重视消防供电规定的修订—李道本.rar

251.08 KB, 下载次数: 65, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 2E币 +8 收起 理由
jychen1 + 3
yangyang7201 + 5 感谢!

查看全部评分

发表于 2013-2-21 10:32:55 | 显示全部楼层
该文认为消防设备供电属于应急供电系统、安全设施供电系统范畴,这在新建筑设计防火规范报批稿中并没用体现啊。
发表于 2013-2-21 13:48:45 | 显示全部楼层
常见的误区是将应急供电系统理解成包含发电机的应急供电系统。。。。。容易产生误判。。。。。
     
发表于 2013-2-21 16:25:10 | 显示全部楼层
我给大家做个直观的解释。若是停电本身引起的“人体和家畜的健康和安全”或其它严重问题,这时就要设置应急电源系统。
我们通常的消防设备,比如消防水泵,当停电后并不会直接引起火灾。但为了保证发生火灾时能够正常灭火,电源应满足消防设备的负荷级别,否则应设置备用电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 03:21 , Processed in 0.085101 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表