账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4222|回复: 2

[求助] 低压母联柜放在配电屏末端好还是放在进线柜后好?

[复制链接]
     
发表于 2013-6-10 07:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到有的放在配电柜末端,还有的放在进线柜后,哪个好?
为什么啊?谢谢各位啊。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-6-10 09:23:11 | 显示全部楼层
如是双列面对面布置,低压母联柜放在进线柜后适宜。如是单列布置,低压母联柜则放在一段母线开关柜末端(两段母线中间)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-6-10 07:52:40 | 显示全部楼层
上图吧,谁联络谁啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 02:30 , Processed in 0.089252 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表